中國石化集團蘭州設計院標準
SLDI 333C06-2001
0 新制定 全部 顧 英 張彥天 鄭明峰 2002.04.01
修改標記 簡 要 說 明 修改 頁碼 編制 校核 審核 審定 日期
2001-01-08 發布 2001-01-15 實施
中國石化集團蘭州設計院
目 錄
第一章 總 則
第二章 箱式爐的布置
第三章 管道布置
第一章 總 則
第1.0.1條 本規定適用于石油化工裝置內箱式爐的管道布置設計。
第1.0.2條 本規定中的例圖所表示的只是箱式爐的典型管道布置,設計時還應符合設備制造廠的安裝技術要求。
第二章 箱式爐的布置
第2.0.1條 箱式爐應布置在裝置區的邊緣,并應在裝置常年最小頻率風向的下風側,見圖2.0.1。
圖2.0.1 箱式爐的平面布置
第2.0.2條 離含烴工藝設備(反應器除外)應布置在距爐體外壁15m以外的地方,見圖2.0.2。
圖2.0.2 箱式爐的平面布置
第2.0.3條 箱式爐外壁與檢修道路邊緣的距離最小應為3m,此外可利用道路作為抽管區。當?shù)缆穼γ娌皇菭t子區時,不能把道路對面的任何場地作為抽管區,見圖2.0.1。
第2.0.4條 多臺箱式爐布置在一起時,可排列在一條中心線上,相鄰兩臺爐子的凈距不應小于3m。
第2.0.5條 箱式爐附近應有通道和檢修場地,以便起重車輛進入和更換爐管。
第三章 管道布置
第一節 箱式爐各部位名稱
第3.1.1條 本規定采用的箱式爐各部位名稱見圖3.1.1和圖3.1.2。
第二節 地面層的管道布置
第3.2.1條 箱式爐燃料總管道和滅火蒸汽管道上的切斷閥距爐體邊緣的距離不小于15m,并且應安裝在便于操作的地方。燃料總管上的閥門下游端應安裝“8”字盲板。
第3.2.2條 燃料、工藝物料、蒸汽等調節閥組應盡量安裝在靠近管廊柱軸線的地方,見圖3.2.2。
第3.2.3條 與爐子相連的管道應按《管道柔性設計規定》進行柔性分析,在布置上應有足夠的柔性,其支架必須按應力解析的結果設計或選用。應將所有因配管而施加于爐子的荷載提供給有關專業和制造廠確定的允許位移和許用荷載范圍內。
圖3.1.1 箱式爐立面圖
圖3.1.2 箱式爐平面圖(圖3.1.1A-A剖視)
圖3.2.2 箱式爐典型的地面層管道布置平面圖
第3.2.4條 物料出口輸送管道的及何形狀應能維持管內流體呈平穩流動,為防止該管道內流體呈紊流狀態,通常應將完整的物料出口輸送管道布置圖提交工藝系統專業,確認該管道的布置是否滿足工藝要求。
第3.2.5條 如果管架支承在爐體、爐子的操作平臺或爐子的其它鋼結構上時,應向有關專業提供上述支承點所承受的荷載(包括作用力、彎距、粗距)及力的方向。
第3.2.6條 如爐子設有火焰檢測系統,應在爐邊留出安裝就地儀表箱的位置。
第3.2.7條 檢修附近不應有妨礙進入爐內檢修的管道。
第3.2.8條 當設有集焦罐時,布置在地面的集焦管道應是可拆卸的,以免在爐子檢修時妨礙起吊車輛的通行,見圖3.0.1,圖3.2.2。
第三節 燃燒器管道布置
第3.3.1條 典型的氣燒嘴燃燒器圖和典型的油氣兩用燒嘴燃燒器見圖3.3.1-1和圖3.3.1-2。
圖3.3.1 典型的氣燒嘴燃燒器圖
圖3.3.1 典型的油氣兩用燒嘴燃燒器圖
第3.3.2條 燃燒器配管應便于拆卸,在燃燒器周圍應留出燒嘴抽出時所需的空間,見圖3.3.2。
圖3.3.2 典型的燃燒器管道布置圖
第3.3.3條 燃燒器的配管不得使燒嘴承受管子的負荷和力矩。
第3.3.4條 燃料氣總管要坡向氣體流動的方向,末端宜設冷凝液集液槽,凝液引往回收系統。燃料氣和蒸汽支管應從總管頂部引出,燃料油應從總管側面或底部引出,這些支管上的閥門應按一定順序布置在看火孔附近,以便于調節火焰,見圖3.3.4
圖3.3.4 看火孔處燃燒器管道立面布置圖
第3.3.5條 燃料和蒸汽總管一般敷設在中間或爐底平臺的下面,以便于支承。燃燒器入口管道的布置要滿足操作通道凈空高度的要求,見圖3.3.5-1,圖3.3.5-2。
圖3.3.5-1 典型的燃料和蒸汽管道平面布置圖
燃料和蒸汽管道的一種布置方式
拆卸油槍和燒嘴用空間 A-A 剖視(平面圖見圖3.3.5-1) 燃料和蒸汽管道的另一種布置方式
圖3.3.5-2 典型的燃料和蒸汽管道平面布置圖
第3.3.6條 側燒燃燒器管道布置見圖3.3.6-1,圖3.6.6-2。
圖3.3.6-1 側燒燃燒器管道布置圖
圖3.3.6-2 側燒燃燒器管道布置圖
第3.3.7條 霧化蒸汽總管的末端應設置蒸汽冷凝水捕集管,并應符合A-A5.28-89《蒸汽冷凝水捕集管設計規定》。
第四節 爐頂層的管道布置
第3.4.1條 清焦和吹灰器應設操作平臺。吹灰器周圍應予留抽出噴槍所需的空間見圖3.4.1-1,圖3.4.1-2。
空氣進口
蒸汽進口
圖3.4.1-1 伸縮旋轉式吹灰器管道布置圖
圖3.4.1-2 固定旋轉式吹灰器管道布置圖
第3.4.2條 吹灰器蒸汽總管應按順蒸汽流向傾斜布置,閥門應安裝在吹灰器附近,與吹灰器連接的蒸汽管道應有足夠的柔性,見圖3.4.2。
圖3.4.2 吹灰器蒸汽管道布置圖
圖3.3.1 典型的油氣兩用燒嘴燃燒器圖第3.3.2條 燃燒器配管應便于拆卸,在燃燒器周圍應留出燒嘴抽出時所需的空間,見圖3.3.2。 圖3.3.2 典型的燃燒器管道布置圖第3.3.3條 燃燒器的配管不得使燒嘴承受管子的負荷和力矩。第3.3.4條 燃料氣總管要坡向氣體流動的方向,末端宜設冷凝液集液槽,凝液引往回收系統。燃料氣和蒸氣支管應從總管頂部引出,燃料油應從總管側面或底部引出,這些支管上的閥門應按一定順序布置在看火孔附近,以便于調節火焰,見圖3.3.4 圖3.3.4 看火孔處燃燒器管道立面布置圖
第3.3.5條 燃料和蒸汽總管一般敷設在中間或爐底平臺的下面,以便于支承。燃燒器入口管道的布置要滿足操作通道凈空高度的要求,見圖3.3.5-1,圖3.3.5-2。
圖3.3.5-1 典型的燃料和蒸汽管道平面布置圖燃料和蒸汽管道的一種布置方式 拆卸油槍和燒嘴用空間 A-A 剖視(平面圖見圖3.3.5-1) 燃料和蒸汽管道的另一種布置方式
吹灰器周圍應予留抽出噴槍所需的空間見圖3.4.1-1,圖3.4.1-2?諝膺M(jìn)口 蒸汽進口
圖3.4.1-1 伸縮旋轉式吹灰器管道布置圖
圖3.4.1-2 固定旋轉式吹灰器管道布置圖第3.4.2條 吹灰器蒸汽總管應按順蒸汽流向傾斜布置,閥門應安裝在吹灰器附近,與吹灰器連接的蒸汽管道應有足夠的柔性,見圖3.4.2。
圖3.4.2 吹灰器蒸汽管道布置圖第3.2.4條 物料出口輸送管道的及何形狀應能維持管內流體呈平穩流動,為防止該管道內流體呈紊流狀態,通常應將完整的物料出口輸送管道布置圖提交工藝系統專業,確認該管道的布置是否滿足工藝要求。