中國石化集團蘭州設計院標準
                                                 SLDI 333C06-2001
                     
2001-01-08  
發布                    2001-01-15   實施

中國石化集團蘭州設計院

   


第一章   
第二章    管廊的配管設計

附圖    管廊的管道布置
        
裝置邊界處的管廊


第一章    

1.0.1 本規定適用于石油化工廠新建或擴建裝置內的管廊的配管設計。
1.0.2 管廊的配管設計除執行本規定外,尚應符合現行有關標準、規范和規定的要求。
1.0.3 管廊的布置參見《石油化工裝置設備布置設計規定》的有關章節。

第二章    管廊的配管設計
第一節    管廊的寬度和高度

2.1.1 管廊的寬度由下列因素決定
   
一、管廊上面和下面不布置設備時,其寬度由管道的多少來決定。
   
二、管廊下面布置泵、換熱器類或上面布置空冷器時,其寬度不但要滿足管道布置要求,而且還要滿足設備布置和安裝的要求。
2.1.2 裝置內的管廊寬度一般在69m之間,如果寬度大于9m時,應采用二層管廊。不宜采用三層或三層以上的管廊。
2.1.3 管廊寬度的估算
   
一、管廊的寬度可按下式估算:



   
式中:W-管廊的近似寬度(m);
          N
-設計初期階段估算的管道數量(根);
          T
-預計的管廊層數(層);
         0.5
-系數。
   
當管廊上的管道直徑平均為DN=150時,上式考慮了下列情況:
   
平均管間距為300mm;           
   
管道數量和尺寸調整后會增加25%的寬度;
   
預留25%的寬度作擴建用;
   
也考慮了儀表和電氣的匯線槽位置。
   
由公式確定的寬度只是估算,管廊的最終寬度應通過配管研究來確定。
   
二、當管廊上面布置空冷器時,管廊的寬度按下式估算
              W
L空-0.6m            1
            
W0.75L              2
   
式中:
          W
-管廊的近似寬度(m);
         L
空-空冷器的長度(m);
       0.6
0.75-系數。
   
三、當在廊下面布置一排泵時,管廊的寬度為泵長加上2.43m通道,則管廊寬為0.757m;若布置二排泵,管廊寬約8.59m。
2.1.4 裝置內的管廊寬度應留有1030%的預留位置,以備擴建使用。
2.1.5 雙層管廊的層間距應根據管徑的大小來確定,一般不宜小于1.2m
2.1.6 對于L型管廊,在拐彎處如果管道排列順序不變時,拐彎處的管廊標高不需改變。若管道排列順序改變時,拐彎處的管廊標高應根據最大管徑的大小而相應改變,如下圖所示。
            

2.1.6  L型管廊的拐彎

2.1.7 管廊的凈空高度應根據管廊下面布置的泵類、換熱器類設備安裝和檢修所需空間高度來確定,也要考慮與管廊兩側設備的接管高度。當管廊橫跨道路時,還須滿足車輛通過所需的安全高度。一般管廊的最小凈空高度如下:
        
管廊橫跨裝置內主干道      最小凈空高度≥6m
        
管廊橫跨裝置內一般道路    最小凈空高度≥4.5m
        
管廊下布置泵類時          最小凈空高度 >3.5m
2.1.8 東西向和南北向相交的管廊的各層高差應為750mm以上。

第二節  管道布置

2.2.1 管廊上的管道布置可按下述原則考慮。
   
一、大直徑、重管道應靠近管廊柱子布置。
   
二、小直徑、氣體管道、公用工程管道宜布置在管廊中間。
   
三、工藝管道宜布置在與管廊相連接的設備一側。
   
四、需設置Π型補償器的高溫管道應布置在靠近柱子側,且Π型補償器宜集中設置。
   
五、低溫管道和液化石油氣管道不應靠近熱管道布置。
   
六、雙層管廊,一般工藝管道、腐蝕性介質管道宜布置在下層;公用工程管道、泄壓總管、火炬干管及儀表和電氣電纜匯線槽宜布置在上層。
   
七、當管道出裝置管廊與其它裝置相接時,向右拐的宜布置在右側,向左拐的的宜布置在左側。
   
八、對有坡度要求的管道,宜布置在柱子頂端,另設調節支架來滿足坡度要求。
   
九、氧氣管道應布置在一側,不宜與可燃氣體、易燃或可燃液體管道正上正下敷設。當平行敷設時,氧氣管道宜用不燃物料管道將其與可燃氣體、易燃或可燃液體管道隔開,或其凈間距不小于250mm
2.2.2 高溫管道的Π型補償器應設在兩個固定架的中間。當有兩根以上高溫管道時,補償器宜盡可能套著布置,且補償量大的管道布置在外側。為不影響其它管道的布置,補償器應高出700900mm。在補償器的兩側應設導向架,如下圖所示。


2.2.2-1  補償器的集中布置

2.2.2-2  導向架的布置

2.2.3 采用∏型補償器的液相、氣液相、蒸汽管道應設置放凈管。
2.2.4 當管道直徑改變時,為保持管底標高一致,應采用底平偏心大小頭。
2.2.5 支管的引出
   
一、氣相介質管道宜從總管上部引出。
   
二、液相介質管道宜從總管下部引出。
   
三、支管直徑DN250時宜采用45°水平夾角斜向上引出,見圖(a)。
   
四、泄壓總管或火炬總管上的支管應順介質流向與總管成45°斜接。見圖(b)。
   
五、向上或向下引出支管的高度在750mm左右為宜。
六、支管上若安裝切斷閥時,閥門應安裝在靠近主管的水平段上,見圖(c)。

            
              (a) DN
250的支管斜接示意                    (b) 火炬支管連接示意


c)支管閥門安裝示意

2.2.5  管廊上的支管連接示意

2.2.6 管廊上的管道應盡量少設閥門,對必須設置的閥門宜集中布置,并設平臺和梯子。
2.2.7 管廊的柱間距應控制在管道的最大撓度不超過16mm。超過時應采用增加次梁的方法來解決。
2.2.8 對有側向位移的管道應適當加大管道間距。
2.2.9 管廊在通過道路或人行通道的部位時,不得設置法蘭和螺紋連接件。
2.2.10 進入裝置界區處的第一個管架宜作為固定架,在此處集中設切斷閥、儀表、盲板、平臺和梯子,如下圖所示。
2.2.10  管廊立面圖示

2.2.11 管廊上的蒸汽管道的末端和每隔80m處應設排凝水系統。
蒸汽管道設冷凝水捕集管參見《蒸汽冷凝水捕集管設計規定》。
2.2.12 管廊上的上下循環水干管末端,在寒冷地區應設旁路連接,防止冬季凍結。
2.2.13 儀表的孔扳法蘭宜靠近柱子布置,以利設直爬梯接近它。
2.2.14 電氣電纜匯線槽宜設在管廊的上層,儀表電纜宜設在管廊的外側面。儀表和電氣電纜不應布置在一起,兩者最小間距應大于1000mm。


  管廊的管道布置
  
裝置邊界處的單層管廊
              
裝置邊界處的管墩敷設管道   


管廊的配管設計規定.doc

365.5 KB, 下載次數: 22

售價: 5 金幣  [記錄]


油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發
 樓主| 發表于 2015-1-30 22:36:05 | 只看該作者
有些圖片帖子沒有顯示 大家看附件把
板凳
發表于 2022-5-5 11:48:30 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
地板
發表于 2024-12-4 15:06:53 | 只看該作者
想looklook呀,大神
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2024-12-23 00:48 , Processed in 0.027846 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表