油氣儲運網

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

QQ快速登錄

一步迅速開始

pdms培訓&項目數字化360網
查看: 9921|回復: 3
打印 上一主題 下一主題

[國家標準] 蘭州設計院-調節閥的配管規定

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2019-1-10 08:50:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一章 總則
第二章 調節閥的配管
附圖11  調節閥安裝實例“A”(用于非蒸汽系統)
附圖12  調節閥安裝實例“B”(用于旁路標高超過1.8m的非蒸汽系統)
附圖13  調節閥安裝實例“C”(用于非蒸汽系統)
附圖14  調節閥安裝實例“D”(用于非蒸汽系統)
附圖15  調節閥安裝實例“E”(底部進口的角形調節閥)
附圖16  調節閥安裝實例“F”(側向進口的角形調節閥)
附圖17  調節閥安裝實例“G”(僅用于蒸汽系統)
附圖18  調節閥安裝實例“H”(僅用于蒸汽系統)
附圖19  調節閥安裝實例“I”(僅用于蒸汽系統)
附圖110 氣動偏心旋轉調節閥圖例
附圖111 凸輪撓曲閥(Ⅱ)圖例
附圖112 氣動蝶閥圖例
附表11  調節閥組參考尺寸表

第一章  總則
1.0.1條 本規定適用于石油化工裝置中所有調節閥的配管設計。1.0.2條 調節閥的配管設計除執行本規定外尚應符合有關配管材料等級設計規定。
第二章  調節閥的配管
第一節  調節閥的布置
2.1.1條 調節閥應布置在地面、樓面或操作平臺上便于操作和檢修的地方。                                
2.1.2條 調節閥應盡可能靠近其關聯的設備。
2.1.3條 在調節閥的布置設計中應考慮核對調節閥組件的尺寸(如膜頭的高度和寬度),以保證調節閥所需的空間和指示儀表及操作的正常位置。如有手輪,還應考慮其方位。
2.1.4條 調節閥布置的典型間距見圖2.1.4。
    一、調節閥膜頭邊緣和鄰近障礙物最小凈距為200mm。
    二、調節閥膜頭或切斷閥閥桿(對明桿式閘閥按全開考慮)和鄰近設備之間的最小維修通道為900mm。
2.1.4 調節閥布置的典型間距
第二節 調節閥的配管
2.2.1條 調節閥安裝圖中的管件應根據管道等級規定選用。
2.2.2條 在附圖中,當安裝尺寸線標有X”記號時為管件接管件的尺寸,要校核調節閥膜頭與附近閥門或管道之間是否有足夠的凈距。
2.2.3條 除法蘭連接的調節閥外,對其它型式連接的調節閥在配管中應考慮調節閥的拆卸。
2.2.4條 調節閥的上游側,在切斷閥和調節閥之間,靠近調節閥的最低點設置放凈閥,放凈閥采用3/4"閘閥,放凈管一般不設在異徑管上。放凈管應垂直向下,管口距地面最小為100mm
2.2.5條 切斷閥的安裝
    一、在考慮放凈,手輪凈空、膜頭凈空和必要的連接管件所需的間距外,切斷閥應盡量靠近調節閥。
二、在工藝條件許可的前提下切斷閥安裝在立管上可以縮短調節閥組的長度,見附圖1-1。這種配管型式是最常用的。切斷閥的標高一般為1.21.3m為宜。
三、在位置許可的情況下,同時又符合工藝條件時,一般可將上游側切斷閥裝在立管上,下游側切斷閥裝在水平管上,見附圖1-3。這種配管型式可使調節閥膜頭與旁通閥錯開,從而降低旁通管的標高。但蒸汽調節閥因上游切斷閥前需設冷凝水捕集管,見附圖1-7,1-8,上、下游側切斷閥安裝位置正與上述相反。這兩種配管都能達到緊湊的目的。
    四、當切斷閥的尺寸、規格與調節閥相同時,兩閥可直接相連。
2.2.6條 旁通閥的安裝按下列要求設計。
    一、旁通支管連接應根據配管規定。相鄰調節閥組的旁路盡量采用同一標高。
    二、旁通閥應安裝在與其上游主管的距離最小的地方。
    三、為降低旁通閥標高,可將旁通閥安裝在立管上,見附圖1-2。這種配管僅適用于潔凈物料。
2.2.7條 調節閥一般垂直安裝在水平管道上。但有的調節閥可以有不同的安裝方式,具體要根據制造廠家的要求與自控專業商量確定。
2.2.8條 蒸汽系統調節閥的冷凝水捕集管的尺寸按《蒸汽冷凝水捕集管設計規定》。
2.2.9條 對≥DN100的調節閥,如果質量完全可靠,也可不設旁通管和切斷閥。
2.2.10條 附圖中,調節閥膜頭與旁通管的凈距、調節閥中心距地面或平臺標高均為最小距離,如有特殊要求,應根據具體情況酌情增減。
2.2.11條 管道施工之后在吹掃試運轉時,不得裝入調節閥,應采用臨時短管連接,對非法蘭連接的調節閥,應在調節閥兩邊安裝拆卸法蘭。
2.2.12條 調節閥的支架一般按物料流向上游端為固定架,下游為滑動架見附圖。要根據管系的受力情況具體決定。
2.2.13條 凸輪撓曲閥(附圖1-11)安裝方向根據閥門動作方式(氣開或氣關)以及管道的流向來確定,如圖2.2.13所示。圖中執行機構的安裝方式可據現場安裝位置來確定選用①或③及②或④。設計時若不選定,則產品出廠時,執行機構是按①及②的安裝位置提供的。

。。。。。。。。。。。。。。見附件。。。。。

            
附表11  調節閥組參考尺寸表
NO
規格
150Lb BV/BPV 150Lbcv
150Lb BV/BPV 300Lbcv
300Lb BV/BPV 300Lbcv
BV
CV-BPV
A
B
H
A
B
H
A
B
H
12
1 1/2
11 1/2
656684
--
9441144
669713
--
9441144
669713
--
9521158
345
2
11 1/22
700748786
100710551095
94411441166
733777815
104010841122
94411441166
755777815
109411381176
95211581173
678
3
1 1/223
850888982
119512331327
114411661241
8799171028
122412621373
114411661241
8799171028
135013681479
115811731250
91011
4
234
99010841144
134814421502
116612411275
101911301190
137714881548
116612411275
101911301190
148315941654
117512501287
121314
6
346
131413741491
168917491866
124112751580
136014201537
175517951912
124112751580
136014201537
189519552072
125012871599
151617
8
468
155216691769
191920362136
127515801962
159817151830
196520822197
127515801962
159817151830
212822452360
128715991982
181920
10
6810
187119712111
224823482468
158019622385
191720322182
229424092559
158019622383
191720322182
265725722722
159919822403
212223
12
81012
217523152433
259527352853
196223832472
223623862505
263628062925
196223832472
223623862505
283629843105
198224032490
閥 門 數 據
1
1 1/2
2
3
4
6
8
10
12
150Lb
UVWXYZ
---184645300
---222835350
203178389254845350
241205507298900350
292229590352915350
4062677624511145450
4952929605431430520
-35011646731760620
-35615707571810620
T=
245
245
245
245
245
295
360
420
420
S=
-
100
110
130
160
205
303
330
375
300Lb
UVWXYZ
---197645300
---235835350
267216416267843350
318283528318900350
356305615368915350
4444037984731145450
53941910205681430520
-45712227081760620
-50214427751810620
注:1. 縮寫 BV:Block Valve切斷閥、CV: Control Valve調節閥、BPV:By-Pass Valve旁通閥
2. 表中A,B,H尺寸僅為調節閥布置參考數據。
3. 對焊或承插焊法蘭連接的調節閥組尺寸均可參考此表。

調節閥的配管規定.pdf

292.57 KB, 下載次數: 21

售價: 5 金幣  [記錄]


油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發
發表于 2019-1-11 11:27:06 | 只看該作者
領導我們是做信息系統集成的,可以聊聊嗎,石油行業是我們強項,也有很多成品
板凳
發表于 2019-1-29 23:54:29 | 只看該作者
還行 有點用
地板
發表于 2022-4-30 11:49:03 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2024-12-23 05:45 , Processed in 0.037916 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表