原油管線的法蘭跨接有什么標準,四個以下的都需要跨接嗎,是在流動的管線中還是所有的法蘭都要跨接(比如,壓變的法蘭)。目前國家的標準是什么,執行的哪些標準,小弟在此求助。謝謝

油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

推薦
發表于 2017-2-11 09:38:13 | 只看該作者
藍色的天空 發表于 2017-2-10 19:39
加裝跨接線的目的是為了等電位聯結,壓力表的法蘭加跨接是為了什么啊。感謝你的回復,謝謝。麻煩您了

等電位聯結是一方面。更確切的說是為了導流,為了能夠將管旧峡赡墚a(chǎn)生的靜電以及微弱的雜散電流給更好的有效的排除,所以不難想象壓力表上的法蘭也是要跨接的~
沙發
發表于 2017-1-30 16:01:32 | 只看該作者
正確來說是5個及其一下,所有法蘭必須跨接,
板凳
 樓主| 發表于 2017-2-9 20:50:03 | 只看該作者
夜月之_j3589 發表于 2017-1-30 16:01
正確來說是5個及其一下,所有法蘭必須跨接,

壓力表的法蘭也要跨接嗎?還是所有的法蘭都要跨接,不管是流動性的還是未端的法蘭和盲板也是嗎?查看油庫標準只是簡單的五個法蘭以下的
地板
發表于 2017-2-10 08:40:18 | 只看該作者
壓力表的法蘭按道理也要跨接,但我不知道你具體說的是壓力表那塊的法蘭,不管是流動的還是末端的法蘭或盲板都要跨接~
5#
 樓主| 發表于 2017-2-10 19:39:49 | 只看該作者
夜月之_j3589 發表于 2017-2-10 08:40
壓力表的法蘭按道理也要跨接,但我不知道你具體說的是壓力表那塊的法蘭,不管是流動的還是末端的法蘭或盲板 ...

加裝跨接線的目的是為了等電位聯結,壓力表的法蘭加跨接是為了什么啊。感謝你的回復,謝謝。麻煩您了
7#
 樓主| 發表于 2017-2-12 14:58:04 | 只看該作者
夜月之_j3589 發表于 2017-2-11 09:38
等電位聯結是一方面。更確切的說是為了導流,為了能夠將管旧峡赡墚a(chǎn)生的靜電以及微弱的雜散電流給更好的 ...

有學到新知識,感謝啊。對原油裝車您覺得有什么管控的重點嗎,
8#
發表于 2017-2-12 18:33:48 | 只看該作者
藍色的天空 發表于 2017-2-12 14:58
有學到新知識,感謝啊。對原油裝車您覺得有什么管控的重點嗎,

因為我沒從事原油裝車這方面的工作,所以我真不太了解需要管控方面的問題,但是有些知識相互交流、相互提高這倒是可以的~
9#
發表于 2017-2-13 15:28:07 | 只看該作者
對于有爆炸危險的場合,所有相鄰金屬設備設施之間、相鄰法蘭盤之間,在非腐蝕性環境中,如果螺栓小于4個,且電阻小于10的六次方Ω,則應采用銅片,或銅導線做等電位連接,即跨接。
10#
發表于 2017-2-13 15:29:12 | 只看該作者
《石油化工金屬管道工程施工質量驗收規范》(GB50517-2010)第8.9.1條規定,有靜電接地要求的管道,當每對法蘭或螺紋接頭間電阻值大于0.03Ω時,應有導線跨接!妒突れo電接地設計規范》(SH3097-2000)作為企業規范,嚴于國家標準和行業標準。該規范第4.3.3條規定,在管道系統上,當金屬法蘭采用金屬螺栓或卡子緊固時,一般可不必另裝靜電連接線,但應保證至少有兩個螺栓或卡子間具有良好的導電接觸面!妒突《、可燃介質管道工程施工及驗收規范》(SH3501-2001)第6.2.13愀規定:有靜電接地要求的管道,各段間應導電良好。當每對法蘭或螺紋接頭間電阻值大于0.03Ω時,應有導線跨接。 《石油庫設計規范》(GB50074-2002)第14.2.14愀規定:輸油(油氣)管道的法蘭連接處應跨接。當不少于5根螺栓連接時,在非腐蝕環境下可不跨接。