      第一節      電熱帶施工的一般要求
      第5.1.1條      電熱帶的施工除應遵照本規定外,還應遵照電熱帶生產廠的有關要求。
      第5.1.2條      電熱帶的施工應符合我國GBJ232-82《電氣裝置安裝工程施工及驗收規范》中的有關規定。
      第二節      電熱帶施工前的準備
      第5.2.1條      認真熟悉設計圖紙,確認電熱帶的型號及功率符合設計要求。
      第5.2.2條      仔細檢查電熱帶在運輸中是否有明顯的外觀損傷。
      第5.2.3條      用500伏兆歐表測量芯線與金屬外護組織之間的絕緣電阻。單相電熱帶絕緣電阻值不小于2      MΩ/100m,三相電熱帶絕緣電阻值不小于5MΩ/100m。
      第5.2.4條      查對電氣元件及輔助材料的數量及規格是否齊全完好。
      第三節      電熱帶的施工
      第5.3.1條      確認需進行電伴熱的管道或設備是否已經安裝完畢,且吹掃、試壓等工作已驗收合格。
      第5.3.2條      在敷設電伴熱帶之前,應先將電熱帶敷設途徑處用凈布擦去金屬壁上的灰塵、銹及油污等,以便使鋁膠帶牢固地將電熱帶貼在金屬壁上。
      第5.3.3條      電熱帶的敷設應從電源供給端開始。邊敷設電熱帶、邊復蓋鋁膠帶,同時用布團用力抹壓.使電熱帶牢固地固定在金屬壁上。
      第5.3.4條      閥門、法蘭等管件的電熱帶敷設方式按第四章第一節所述原則?墒孪裙烙電熱帶長度,按第5.3.2條清理其金屬表面,然后用鋁膠帶固定。
      第5.3.5條      電伴熱帶的分支、末端及電熱帶之間的連接必須采用生產廠的電熱帶配件。
      第5.3.6條      電熱帶的電氣元件在室內、室外安裝時,應便于維護及觀察。
      第5.3.7條      當電熱帶周圍有蝛U(xiǎn)介質存在時,該段電熱帶在空氣中的表皮溫度(見生產廠產品說明)應限制不超過危險介質自燃溫度的80%或當電熱帶運行時使其表皮溫度達80℃以上時,該段電熱帶應穿金屬套管防護。
      第5.3.8條      電熱帶敷設完畢后,應對整個伴熱系統進行全面檢查,確認回路接線、分相及溫度自動控制等無差錯。并測系統絕緣電阻是否合格,作好記錄。
      第5.3.9條      投電試運行,逐段檢查每米電熱帶是否發熱、溫度檢測點指示,各回路電氣參數是否正常。確認合格后方可進行保溫工程。
      第四節      保溫工程
      第5.4.1條      保溫前應再次檢查絕緣電阻值,確認符合要求后,方可進行保溫工作。
      第5.4.2條      保溫工作應仔細、小心以防損傷電熱帶。
      第5.4.3條      保溫工程結束后,再檢查絕緣電阻,確保伴熱系統正常。之后,對所有電熱帶外露部分進行防水密封處理。
      第五節      施工注意事項
      第5.5.1條      施放電熱帶時不能在地上拖拽、硬拉,也不能打硬折,以防損傷電熱帶。
      第5.5.2條      在敷設電熱帶時,遇有銳角部位應用鋁膠帶加以防護。
      第5.5.3條      固定電熱帶避免用鐵絲綁扎,必須使用規定的鋁膠帶。
      第5.5.4條      保溫時,應注意金屬板、鐵絲等不要損傷電熱帶,特別是閥門、泵等復雜表面更應嚴加注意。
      第5.5.5條      由于電熱帶是在熱平衡計算的基礎上選定的,必須嚴格按設計的保溫結構施工。


油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2024-10-27 00:31 , Processed in 0.027892 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表