第3.4.1條 電伴熱帶的選型依據
    不同的生產廠家,其電熱帶產品規格、型號、特性是不相同的。應根據生產廠提供的產品說明書選型。
    選擇電熱帶的型號和長度應根據以下幾項參數:
   Tc——管道最高持續性的操作溫度(℃),一般考慮為管道內流體需維持的溫度TM(℃)。
   Ti——管道偶然性的最高操作溫度(℃),例如蒸汽、熱水或熱油掃線時的溫度。
    QT——管道在TM溫度時每米的散熱量(根據第三節計算)。
    閥門、法蘭和管架的數目與種類
    需要伴熱的管道的長度
第3.4.2條 電伴熱帶功率的確定
    在電熱帶產品樣本申給出了電熱帶的功率,即安裝在管道上時每米電熱帶放出的熱量。選擇時要確認放熱量應等于或大于管道散熱量QT
在選用溫度自控式電熱帶時,由于該種電熱帶的放熱曲線是一條向右下傾斜的曲線,如下圖
    所以電熱帶的功率應為管道維持溫度下的功率。
    應注意,樣本中給出的放熱曲線都是在金屬表面上,外面包覆了保溫層時的放熱曲線。如果是在塑料管或其它材質管道上,應與生產廠聯系取得放熱曲線或按第3.3.1條進行估算。
    如果發現每米管道的散熱量大于所選用的電熱帶放熱量時,可采用以下辦法來解決。
    一、加厚保溫層;
    二、采用導熱系數較低的保溫材料;
    三、在管道上裝兩條或更多條電熱帶;
    四、采用纏繞法。
第3.4.3條 計算所需電伴熱帶總長度
    一個電源所能聯接的最大電熱帶長度定義如下:
    L1L2L3≤最大電熱帶長度
    電熱帶總長計算如下:

    一、管道部分
    在計算管道部分需要的電熱帶時,如果電熱帶每米放出的熱量足夠補償管道單位散熱量,電熱帶長度與管道長度相同,另外要預留一米長供接電源使用。如果電熱帶的單位放熱量少于管道單位散熱量,就需要增加電熱帶數目或采用纏繞方式。
    當采用纏繞方式時,每米管道電熱帶的長度等于每米管道散熱量除以每米電熱帶的放熱量之值。電熱帶纏繞的間距L,按其管徑查表3.4.3-1。
例如:管道散熱量為24w/m,電熱帶放熱量(功率)為20w/m,則比值為1.2。在DN50管道上電熱帶纏繞的間距為300mm。電熱帶長度為1.2m/m·管道。
                          
                                Lmm              3.4.3-1
  
   
數

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1
250
170
140
110
100
1  1/4
310
210
170
140
130
1  1/2
350
240
190
160
140
2
430
300
240
200
180
2  1/2
520
360
290
240
210
3
630
430
350
290
260
3  1/2
720
490
390
330
290
4
800
560
440
370
330
5
990
680
550
460
400
6
1180
810
650
550
480
8
1520
1050
840
710
620
    二、彎頭部分
    每個彎頭需電熱帶長度等于管道公稱直徑(m)的兩倍。
    三、法蘭部分
    每個法蘭需電熱帶長度等于管道公稱直徑(m)的三倍。
四、閥門部分
    每個閥門需要的電熱帶長度按表3.4.3-2確定
                                                           單位(m) 表3.4.3-2
連接型式

15
20
25
40
50
65
80
100
150
200
250
300
0.15
0.28
0.30
0.45
0.60







0.30
0.45
0.60
0.60
0.75
0.90
1.05
1.50
2.40
3.30
4.30
5.00
對


0.30
0.45
0.60
0.75
0.90
1.05
1.10
1.20
1.20
1.50
    五、管架部分
    每個管托處需要的電熱帶長度等于管托的寬度的2倍加500mm。
    每個U型管卡處需要的電熱帶長度等于管子外徑周長。
    以上五部分之和即為計算所需的電熱帶總長度。然后配上適當?shù)呐浼ㄒ姰a(chǎn)品說明),則電伴熱帶系統選型即告完成。
    如果電熱帶的總長度超過產品規定的伴熱長度,則應設兩個或多個供電電源。
第3.4.4條 撓性電熱板選擇(用于設備伴熱)
    首先根據產品樣本中撓性電熱板的規格確定型號,再按第3.3.2條的公式算出所需撓性電熱板的塊數。
第3.4.5條
    泵需要的電熱帶長度按泵進口尺寸及連接型式也使用表3.4.3-2確定,其確定值乘以2即為泵需要的電熱帶長度。



油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發
發表于 2016-9-30 08:11:16 | 只看該作者
樓主,這些內容來自什么規范?
地板
發表于 2022-3-4 11:47:10 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
5#
發表于 2022-7-21 18:01:13 | 只看該作者
樓主辛苦了
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2024-10-27 00:25 , Processed in 0.028499 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表