呼吸閥泄放量計算

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2016-6-3 12:17:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
3金幣
您好   里面的那個泄放量是怎么算出來的。  潤濕面積怎么算的,我根據公式算出來的不對呀   請賜教

捕獲1.PNG (188.35 KB, 下載次數: 341)

捕獲1.PNG

捕獲2.PNG (53.59 KB, 下載次數: 336)

捕獲2.PNG

捕獲3.PNG (135.44 KB, 下載次數: 319)

捕獲3.PNG

最佳答案

查看完整內容

7.5m的要求適用與儲罐的 具體可以參考SY 10043(api 521 520)及SY 6673(API 2000)

油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發
發表于 2016-6-3 12:17:30 | 只看該作者
7.5m的要求適用與儲罐的
具體可以參考SY 10043(api 521 520)及SY 6673(API 2000)
板凳
 樓主| 發表于 2016-6-3 18:06:23 | 只看該作者
幫幫 忙呀    大哥們,大姐們
地板
發表于 2016-6-6 09:51:56 | 只看該作者
火災緊急泄放量的計算,當裝置是精餾塔的時候,潤濕面積一般取地面至7.5米以下部分的表面積。如果按照7.5來算,結果約為20000m3/h  , 與預測給出的19000相差1000  。
5#
 樓主| 發表于 2016-6-6 17:58:33 | 只看該作者
whitezorz 發表于 2016-6-6 09:51
火災緊急泄放量的計算,當裝置是精餾塔的時候,潤濕面積一般取地面至7.5米以下部分的表面積。如果按照7.5來 ...

大哥   那明明是儲罐
6#
發表于 2016-6-7 08:17:48 | 只看該作者

儲罐的我不太清楚,我貌似記得看過的書里有講7.5米,精餾塔是這樣的,所以我拿來類比算了一下,相差不是很大,僅作參考
7#
發表于 2016-7-23 18:13:24 | 只看該作者
我也不會 只是來涮涮金幣
8#
發表于 2016-9-17 18:58:23 | 只看該作者
7.5米是計算安全閥的吧,呼吸閥一般直接按照規范選取即可,為什么要計算呢?
9#
發表于 2017-3-18 12:12:44 | 只看該作者
一般火災時考慮采用泄爆人孔。