1 總則
1.1 目的
1.2 范圍
2 管道布置
2.1 管道布置一般要求
2.2 管道凈空高度和埋設深度
2.3 管道間距
2.4 管道跨距
2.5 工藝管道布置
2.6 泄放管道布置
2.7 取樣管道布置
2.8 公用物料管道布置
3 閥門布置
3.1 閥門布置一般要求
3.2 止回閥布置
3.3 安全閥布置
3.4 調節閥布置
3.5 減壓閥布置
3.6 疏水閥布置
4 管件和管道附件布置
4.1 管件布置
4.2 阻火器布置
4.3 過濾器布置
4.4 補償器布置
5 管道上儀表布置
5.1 流量測量儀表布置
5.2 壓力測量儀表布置
5.3 溫度測量儀表布置
5.4 物位測量儀表布置
6 管道支吊架布置
6.1 管道支吊架設計一般要求
6.2 管道支吊架布置
1 總則
1.1 目的
為提高石油化工裝置工程設計中管道的設計質量,特編制本標準。
1.2 范圍
1.2.1 本標準規定了管道、閥門、管件和管道附件、管道上儀表以及管道支吊架等
布置要求。
1.2.2 本標準適用于新建、擴建、改建的石油化工裝置基礎設計階段進行配管研究
的管道布置設計,以及詳細設計階段的管道布置設計。
2 管道布置
2.1 管道布置一般要求
2.1.1 管道布置設計的基本要求:
a) 應符合管道及儀表流程圖的要求;
b) 應符合有關的標準;
c) 管道布置應統籌規劃做到安全可靠、經濟合理、整齊美觀,并滿足施工、操
作、維修等方面的要求;
d) 對于需要分期施工的工程,其管道的布置設計應統一規劃,力求做到施工、
生產、維修互不影響;
e) 在確定進出裝置管道的方位與敷設方式時,應做到內外協調f) 管道應盡可能架空或地上敷設;如確有需要方可埋地或在管溝內敷設;
g) 管道宜集中成排布置。地上的管道應敷設在管架或管墩上;
2.1.2 管廊上應統一考慮儀表、電氣槽板所需的位置。全廠性管廊或管墩上應留有
10 %~30 %的空位,并考慮其荷載。
2.1.3 管道布置不應妨礙設備、機泵及其內部構件的安裝、檢修和消防車輛的通
行。
2.1.4 管道布置應使管系具有一定柔性,在保證管道柔性及管道對設備、機泵管口
作用力和力矩不超出允許值的情況下,應用最少的管道組成件,最短的長度將管道連
接起來,并盡量減少焊縫。對于合金管道、泵及壓縮機的吸入管道、真空管道更應如
此。
2.1.5 在規劃管道時應考慮其支承點和柔性。盡量利用管道的自然形狀吸收熱脹自
行補償。
2.1.6 管道布置應盡量做到“步步高”或“步步低”,減少氣袋或液袋。不可避免
時應根據操作、檢修要求設置放氣管、排液管和切斷閥。管道布置應盡量減少管道
“盲腸”。
2.1.7 法蘭的位置應避免位于人行通道或機泵上方。輸送腐蝕性介質管道及高壓管
道上的法蘭宜設安全防護。
2.1.8 異徑管件應緊靠需要變徑的位置,以使布置緊湊、節約管材和減少焊縫。
2.1.9 管道布置應整齊有序,橫平豎直,成組成排,便于支撐。整個裝置的管道、
縱向與橫向標高應錯開,一般情況下,改變方向同時改變標高,但特殊情況或條件允
許時也可平拐。
2.1.10 管道布置應滿足儀表元件對配管的要求。
2.1.11 氣體和蒸汽管道的支管應從主管上方引出或匯入。
2.1.12 管道布置時管道焊縫的設置,應符合下列要求:
a) 管道對接焊口的中心與彎管起彎點的距離不應小于管子外徑,且不小于
100 mm;
b) 管道上兩相鄰對接焊口的中心間距:
1) 對于公稱直徑大于或等于150 mm的管道,不應小于150 mm;
2) 對于公稱直徑小于150 mm的管道,不應小于外徑,且不得小于50 mm。
2.1.13 氣液兩相流的管道由一路分為兩路或多路時,管道布置應考慮對稱性或完全
滿足PID的要求。
SEPD 0001-2001 第 4 頁共 22 頁
2.1.14 管道穿過建筑物的樓板、房頂或墻面時應加套管,套管與管道間的空隙應密
封。套管的直徑應大于管道隔熱層的外徑,并不得影響管道的熱位移。管道上的焊縫
不應在套管內,并距套管端部不應小于150 mm。套管應高出樓板50 mm,管道穿過
屋頂時應設防雨罩。管道不應穿過防火墻或防爆墻。
2.1.15 有隔熱層的管道,在管墩、管架處應設管托。但是,無隔熱層管道溫度超過
120 ℃時,不應直接敷設在混凝土構件上,應加管托或隔熱層。
2.2 管道凈空高度和埋設深度
2.2.1 管道跨越裝置區的鐵路和道路,應符合下列規定:
a) 管道跨越鐵路時,軌頂以上的凈空高度不應小于5.5 m;
b) 管道跨越檢修道路或消防道路時,路面以上的凈空高度不應小于4.5 m;
c) 在人行通道上方的管道,其管底的凈空不宜小于2.2 m;
d) 管架立柱邊緣距鐵路中心線不應小于3 m,距道路路肩不應小于1 m;
e) 管道與鐵路或道路平行敷設時,其突出部分距鐵路中心線不應小于3.5 m,
距道路路肩不應小于1 m。
2.2.2 裝置內管廊的高度,除應滿足設備接管和檢修的需要外,還應符合下列規
定:
a) 管廊下布置泵或換熱器時,管底至地面的凈空高度不宜小于3.5 m;
b) 管廊下不布置泵或換熱器時,管底至地面的凈空高度不宜小于3 m;
c) 管廊下作為消防通道時,管底至地面的凈空高度不應小于4.5 m;
d) 多層管廊的層間距應根據管徑大小和管架結構確定;上下層間距宜為1.2 m~
2.0 m;
e) 當管廊上的管道改變方向或兩管廊成直角相交,其高差以600 mm~750 mm
為宜;對于大型裝置也可采用1000 mm高差;
f) 當管廊有桁架時要按桁架底高計算管廊的凈高。
2.2.3 接近地面敷設的管道的布置應滿足閥門和管件等的安裝高度的要求,管底或
隔熱層的底部距地面凈空高度不應小于100 mm。
2.2.4 管道穿越鐵路和道路時,應符合下列規定:
a) 管道穿越鐵路和道路的交角不宜小于60°,穿越管段應敷設在涵洞或套管
內,或采取其它防護措施;
b) 套管的兩端伸出路基邊坡不應小于2 m;路邊有排水溝時,伸出水溝邊不應
小于1 m;

中石化配管設計規定(2001).pdf

2.28 MB, 下載次數: 76

售價: 3 金幣  [記錄]


油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

板凳
發表于 2016-12-6 10:34:02 | 只看該作者
厲害、、、、、、
地板
發表于 2016-12-8 18:11:13 | 只看該作者
先下載看看再說
5#
發表于 2022-3-1 11:53:22 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2024-10-26 02:30 , Processed in 0.041202 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表