油氣儲運網

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

QQ快速登錄

一步迅速開始

pdms培訓&項目數字化360網
查看: 12434|回復: 4
打印 上一主題 下一主題

[專業知識] 高架火炬事故狀態火焰熱輻射危險性分析_承奇

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2013-5-17 19:48:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘 要:  從流體力學角度研究大型石化企業高架火炬事故狀態時火焰熱輻射的危害性,應用CFD 數值模擬技
術對其排放量為500 t/ h 時的火焰熱輻射進行了數值模擬,建立了火焰周圍的熱輻射強度場。運用Statistica 軟件擬
合數據得出熱輻射強度與距離火焰中心的水平距離的對應關系式。根據《石油化工企業燃料氣系統和可燃性氣體
排放系統設計規范》SH3009 - 2001 中規定的人體所能接受的安全熱輻射強度計算得出地面操作人員安全間距的參
考值為81. 5 m ,對事故狀態時的應急救援和人員防護起到一定的指導意義。
關鍵詞:  高架火炬;  熱輻射;  CFD 模擬;  安全間距
中圖分類號:  X937     文獻標識碼: A
Flame Heat Radiation Hazard Analysis of Elevated
Flare Under Accident Condition
CHEN G Qi , ZHAN G Li - jing , TAO Gang , SON G Hui - hui
( J iangsu Key L aboratory of Urban and I ndust rial S af et y , School of Urban Const ruction and S af et y Engineering ,
N anj ing Uni versi t y of Technolog y , N anj ing J iangsu 210009 , P. R. China)
Recei ved 4 J une 2008 ; revised 23 October 2008 ; accepted 13 N ovember 2008
Abstract :  Flame radiation hazard of pet rochemical plant s’ flare systems was studied f rom fluid dynamic. CFD technique was
used to simulate flame radiation under 500 t/ h discharge and radiation field around flare was established. The sof tware
Statistica was used to fit the relationship between heat radiation intensity and horizontal distance to the center of flame. Based
on safe heat radiation intensity 81. 5 m is obtained as the safety distance for personnel on the ground according to the
requirement of the standard SH3009 - 2001. This safety distance is important for emergency response and personal protection.
Key words :  Elevated flare ; Heat radiation ; CFD simulation ; Safe distance
Correspondig author. Tel. : + 86 - 25 - 83363570 ; fax : + 86 - 25 - 83363570 ; e - mail :cqsteven2008 @163. com
  大型石化裝置的放空火炬系統,主要用于及時
處理生產裝置中排放的多余和不平衡的廢氣,以及
試車、開停車或者事故狀態時泄放出的大量氣體,從
而保證石化生產裝置的安全、穩定運行[1 ] 。然而,這
些事故狀態泄放的氣體燃燒會產生大量的輻射熱,
對火炬周圍的操作人員、設備以及工藝裝置帶來嚴
重的危害,因此分析和評估事故狀態時放空火炬燃
燒火焰熱輻射的危害性十分必要[2 ] 。
  在石化企業放空火炬裝置中,由于地面式火炬
具有燃燒較易控制、噪聲小、操作維修簡便等優勢,
近年來我國開始出現多級式燃燒的地面式火炬裝置
收稿日期:2008 - 06 - 04
作者簡介:承奇(1984 - ) ,男,江蘇溧陽市,在讀碩士。
基金項目:國家863 計劃資助項目(2007AA06A402) 。
的運用[ 3 ] ,但是與高架火炬相比,隨著處理氣量的增
加,地面火炬的造價增加幅度要高得多[4 ] ,因此高架
火炬依然占據著放空火炬系統運用的主體地位。所
以,研究對象選取石化企業中處理氣量較大的高架
火炬。
  相關的研究工作在國內已經開展,研究者對火
炬的設計計算,安全距離等都進行了探討。其中,胡
景滄[2 ] 根據規范中的計算公式和對實踐經驗的總
結,探討了火炬設計中一些參數的取值以及石油化
工廠高架火炬安全距離的確定方法;王東寶等[5 ] 運
用數值模擬技術對東海某懸臂塔架火炬的熱輻射狀
況進行模擬,評估了熱輻射對該海上油氣生產綜合
平臺的危害等問題。但陸上石油化工企業高架火炬
泄放時熱輻射的數值模擬研究尚未見報道。
  在傳統的工程計算和火炬系統設計中,一般采

高架火炬事故狀態火焰熱輻射危險性分析_承奇.pdf

286.93 KB, 下載次數: 10

售價: 3 金幣  [記錄]


油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發
發表于 2020-10-16 14:11:42 | 只看該作者
謝謝!正好需要!
板凳
發表于 2020-10-21 10:35:05 | 只看該作者
學習學習再學習,謝謝樓主分享
地板
發表于 2020-12-29 08:45:25 | 只看該作者
非常有用,下載學習一下
5#
發表于 2021-7-28 07:50:06 | 只看該作者
很好的分享66666
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2024-12-23 14:49 , Processed in 0.026960 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表