1、適用范圍 1.1 本設計規定適用于管式加熱爐的管道設計。 1.2 管道設計的總原則按“管道布置設計總則”執行。 2、加熱爐的種類 2.1 加熱爐的爐型(見圖2-1) 加熱爐的爐型大體分下面三種型式。 (1) 直立圓筒型 (2) 箱式水平管型 (3) 箱式立管型 三種爐型的詳細資料及特征見附錄一。
2.2 燃燒器(噴嘴)的型式及位置 (1) 燃燒器(噴嘴)大體分下面三種型式,并詳細情況見附錄二。 a 燃氣噴嘴 b 燃油噴嘴 c 油、氣混燒噴嘴 (2) 燃燒器一般設置在爐底及側壁(底燒噴嘴或側燒噴嘴)。噴嘴數量及安裝位置取決于加熱爐的熱負荷及爐體構造。(圖2-2、2-3)。
3、加熱爐的布置 加熱爐是必須用火加熱可燃性流體的設備,常有發生火災的危險,應遵守有關法規(消防法規及高壓瓦斯監督法規等),充分考慮其安全性、操作性、維修檢查及預防噪聲措施后再做管道設計。有關加熱爐的布置的研究項目(見“平面布置設計規定”)如下: (1) 加熱爐為明火,與處理可燃性流體的設備之間應有充足的安全距離; (2) 加熱爐與設備(連接加熱爐出口配管的設備)的相互布局,應在研究配管的熱應力及振動措施之后確定; (3) 加熱爐在裝置中起重要作用,一旦發生事故,大多直接關系著裝置的運行,最好布置在能時刻監視其運轉的位置; (4) 確保加熱爐管檢修作業的空地; (5) 加熱爐布置在裝置的邊緣,對確保與其他設備的安全距離是有效的。同時,對建設施工作業、檢修作業及消防活動亦大有裨益(見圖3-1) (6) 采用聯合煙囪時,應與加熱爐設計人員協商,研究加熱爐及煙道的布置。 (7)加熱爐宜布置在主導風向的上風向,避免吸進輕質烴; (8) 加熱爐與其相鄰的建筑物、工藝設備應滿足防火防爆的要求。
4、加爐爐體構架設計與配管的關系 加熱爐構架設計由工業爐專業擔任。但是,從管道設計觀點出發,亦應加以研究,作為管道設計的要求事項盡快與加熱爐設計人員聯系。應指出,提供給工業爐專業的資料按“加熱爐設計資料規定”執行。研究順序如下: (1) 工業爐尖首先提供給配管專業以下基礎資料:a.爐體總體筒圖(含出入口嘴子);b.平臺布置草圖;c.火嘴(燃燒器)圖。 (2)根據以上資料,初步確定管道布置: (a) 重新研究平臺的大小、位置及高度,必要時增加平臺或協調爐嘴子方位變更等事宜。; (b) 重新評估梯子形式、位置,或追加; (c) 管道貫空平臺的位置及形狀應重新研究;大口徑開洞應與工業爐專業協商并提出委托; (d) 對于支架的設計,應安裝在對構架受力較為理想的位置; 4.1 立式圓筒型加熱爐的構架舉例( 圖4-1,4-2)
5 加熱爐的管道設計 加熱爐有以下各種管道 (1) 工藝配管 (a) 加熱爐入口配管 (b) 加熱爐出口轉油線 (2) 燃料配管 ① 供油管 ② 回油管 ③ 燃料氣管 ④ 長明燈燃料氣管 ⑤ 霧化蒸汽管 (b) 滅火蒸汽管 (3)清焦配管 (4)吹灰器配管 (5)消音器配管 5.1 工藝管道 加熱爐的工藝管道屬高溫管,管徑亦較粗,應在研究熱應力措施的基礎上做管道布置。特別是加熱爐出口轉油線,工藝不同,流體是氣液混相,除滿足應力要求外,還要求有防振措施。但是,管材多用高溫特殊材料,價高且焊接條件和檢查亦嚴格,施工成本高。所以,管道布置時管路應盡可能短。 5.1.1 工藝管道流程
加熱爐的工藝管道流程舉例見圖5-1。
40SC007-1999 加熱爐配管設計工程手冊.pdf
(2.24 MB, 下載次數: 147, 售價: 3 金幣)
2013-1-31 15:19 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 3 金幣 [記錄]
|