一般來說,管子的直徑可分為外徑、內徑、公稱直徑。管材為無縫鋼管的管子的外徑用
字母D 來表示,其后附加外直徑的尺寸和壁厚,例如外徑為108 的無縫鋼管,壁厚為5MM,
用D108*5 表示,塑料管也用外徑表示,如De63,其他如鋼筋混凝土管、鑄鐵管、鍍鋅鋼
管等采用DN 表示,在設計圖紙中一般采用公稱直徑來表示,公稱直徑是為了設計制造和維
修的方便人為地規定的一種標準,也較公稱通徑,是管子(或者管件)的規格名稱。管子的
公稱直徑和其內徑、外徑都不相等,例如:公稱直徑為100MM 的無縫鋼管有102*5、108*5
等好幾種,108 為管子的外徑,5 表示管子的壁厚,因此,該鋼管的內徑為(108*5-5)=
98MM,但是它不完全等于鋼管外徑減兩倍壁厚之差,也可以說,公稱直徑是接近于內徑,
但是又不等于內徑的一種管子直徑的規格名稱,在設計圖紙中所以要用公稱直徑,目的是為
了根據公稱直徑可以確定管子、管件、閥門、法蘭、墊片等結構尺寸與連接尺寸,公稱直徑
采用符號DN 表示,如果在設計圖紙中采用外徑表示,也應該作出管道規格對照表,表明某
種管道的公稱直徑,壁厚。世界各國應用的標準體系雖然多,大體可分成兩大類。
規格: DN-公稱直徑;Ф-外徑。
DN 是公稱通徑 (或叫公稱直徑),就是各種管子與管路附件的通用口徑。同一公稱直徑的
管子與管路附件均能相互連接,具有互換性.它不是實際意義上的管道外徑或內徑,雖然其數
值跟管道內徑較為接近或相等; 為了使管子、管件連接尺寸統一,采用公稱直徑(也稱公稱
口徑、公稱通徑)。例如焊接鋼管按厚度可分為薄壁鋼管、普通鋼管和加厚鋼管。其公稱直徑
不是外徑,也不是內徑,而是近似普通鋼管內徑的一個名義尺寸。每一公稱直徑,對應一個
外徑,其內徑數值隨厚度不同而不同。公稱直徑可用公制mm表示,也可用英制in 表示。
管路附件也用公稱直徑表示,意義同有縫管。
管件的1/2 3/4 1,1216 2025 代表什么?
1/2 、3/4、1 是管材標準中的公稱直徑,分別俗稱:半寸或4 分、6 分、1 寸管或管件的
名稱,例如4 分管、4 分彎頭等,多用于水管。
1216、2025 是指關的內徑和外經,單位以毫米計。例12/16 是內徑12 毫米外經16 毫米
的管材。多用于塑料管。
管道的連接方式有螺紋連接、法蘭連接和焊接。螺紋連接的方式又分為:管螺紋,錐螺紋,
R 螺紋等等。G1/4,G1/8 是表示管螺紋,1/4 和1/8 英寸。焊接方式有:擴口式,快插式,
錐套式等等。法蘭是一種盤狀零件,在管道工程中最為常見,法蘭都是成對使用的。在管道
工程中,法蘭主要用于管道的連接。在需要連接的管道,各種安裝一片法蘭盤,低壓管道可
以使用絲接法蘭,4 公斤以上壓力的使用焊接法蘭。兩片法蘭盤之間加上密封點,然后用螺
栓緊固。不同壓力的法蘭有不同的厚度和使用不同的螺栓。水泵和閥門,在和管道連接時,
這些器材設備的局部,也制成相對應的法蘭形狀,也稱為法蘭連接。凡是在兩個平面在周邊
使用螺栓連接同時封閉的連接零件,一般都稱為“法蘭”, 如通風管道的連接,這一類零件可
以稱為“法蘭類零件”。但是這種連接只是一個設備的局部,如法蘭和水泵的連接,就不好把
水泵叫“法蘭類零件”。比較小型的如閥門等,可以叫“法蘭類零件”。法蘭分螺紋連接(絲接)
法蘭和焊接法蘭。低壓小直徑有絲接法蘭,高壓和低壓大直徑都是使用焊接法蘭,不同壓力
油氣儲運網tqvl.cn搜集
2
的法蘭盤的厚度和連接螺栓直徑和數量是不同的。根據壓力的不同等級,法蘭墊也有不同材
料,從低壓石棉墊、高壓石棉墊到金屬墊都有。
鋼管壁厚的分級
鋼管壁厚的分級,在不同標準中所表示的方法也各不相同。主要有三種表示方法。
1.以管子的表號(Sch.)表示壁厚系列
這是 1938 年美國國家標準協會ANSIB36.10(焊接和無縫鋼管)標準所規定的。管子的表號
(Sch.)是設計壓力與設計溫度下材料的許用應力的比值乘1000,并經圓整后的數值。即
Sch .=P/[ó]t×1000 (1-2-1)
式中P—設計壓力,MPa;
[ó]t—設計溫度下材料的許用應力,MPa。
無縫鋼管與焊接鋼管的管子表號可查資料確定。
ANSI B36.10 和JIS 標準中的管子表號為;Schl0、20、30、40、60、80、100、120、140、
160。
ANSI B36.19 中的不銹鋼管管子表號為:5S、10S、40S、80S。
管子的表號(Sch.)并不是壁厚,是壁厚系列。實際的壁厚,同一管徑,在不同的管子表號
中其厚度各異。不同管子表號的管壁厚度,在美國和日本是應用計算承受內壓薄壁管厚度的
Barlow 公式計算并考慮了腐蝕裕量和螺紋深度及壁厚負偏差-12.5%之后確定的,如公式
(1-2-2)和(1-2-3)所示。tB = D0P/2[ó]t (1-2-2)
t=[ D0/2(1-0.125)×P/[ó]t]+2.54 (1-2-3)
式中tB 及 t——分別表示理論和計算壁厚,mm
D0————管外徑,mm
P——設計壓力,MPa
[ó]t——在設計溫度下材料的許用壓力,MPa
計算壁厚徑圓整后才是實際的壁厚。
如果已知鋼管的管子表號,可根據式(1-2-1)計算出該鋼管所能適應的設計壓力,即
P=Sch..× [ó]t/1000 (MPa) (1-2-4)
例如,Sch40 的20 號碳素鋼無縫鋼管,當設計溫度為350℃時,鋼管所能承受的設計壓力為:
P=40×92/1000=3.68 MPa
中國石化總公司標準SHJ405 規定了無縫鋼管的壁厚系列并Sch.5S; Sch.10;Sch.10s;
Sch.20;Sch.20s;Sch.30;Sch.40;Sch.40s;Sch.50;Sch.80;Sch.100;
Sch.120;Sch.140;Sch. 160。
2.以管子重量表示管壁厚度的壁厚系列
美國 MSS 和ANSI 規定的以管子重量表示壁厚方法,將管子壁厚分為3 種:
(1)標準重量管以STD 表示;
(2)加厚管以XS 表示;
(3)特厚管以XXS 表示。
<DN250mm 的管子,Sch40 相當于STD 管。
<DN200mm 的管子,Sch80 相當于XS 管。
油氣儲運網tqvl.cn搜集
3
3. 以鋼管壁厚尺寸表示壁厚系列
中國、ISO 和日本部分鋼管標準采用壁厚尺寸表示鋼管壁厚系列。例如:我國低壓流體輸
送用焊接鋼管的壁厚分為普通管和加強管、對于流體輸送用焊接鋼管;日本JIS 標準的SGP
和STPY 焊接鋼管系列等只規定實際厚度系列。對這類鋼管規格的表示方法為管外徑×壁厚。
例如ф60.5×3.8。
.......
管道的基本知識.pdf
(372.2 KB, 下載次數: 138, 售價: 3 金幣)
2012-12-13 10:36 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 3 金幣 [記錄]
|
|