技術交底記錄
C2-1
編號
05-C2-001
工程名稱
交底日期
2011 10 8  
施工單位
分項工程名稱
室內排水、管道安裝工程
交底提要
室內排水管道安裝相關資料.材質要求.質量要求.施工工藝。
交底內容:
(一)   本工程排水管道12#樓地下室埋地排水管采用承插鑄鐵管,一層以上立管采用UPVC螺旋排水;連接方式為粘接接口,通氣立管、凝結水管道采用普通UPVC管粘接連接。
(二) 作業條件
1.土建底板工程基本完成,底板第一層筋綁扎完畢;其位置.標高.坡度經檢測符合設計和工藝要求。
               2.基礎及過墻穿管的孔洞按圖紙位置.標高和尺寸預留好。
3.樓層內排水管道的安裝,應與建筑施工隔開1-2,且管道穿越結構部位的孔洞已預留完畢,室內模板及雜物清除后,室內彈出房間尺寸線及準確的標高線。
4.暗裝管道(包括首層.豎井.吊頂內的管道)首先應核對各種管道的標高,坐標的排列有無矛盾,土建模板已拆除,操作場地清理干凈,安裝高度超過3.5m應搭好架子。
(三)材質要求:
1.柔性鑄鐵管、PVCU排水管及管件規格.材質.應符合設計要求,有出廠合格證,檢驗報告,末經進場驗收的管材和管件不得使用。
()質量要求:
        1.塑料排水管內外表面應光滑,無氣泡,裂紋,管壁厚薄均勻,色澤一致。管件造型規矩、光滑,無毛刺。承口應有梢度,并與插口配套。
.隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層排水點的高度。檢查方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不下降,管道接口無滲漏為合格。
生活污水鑄鐵管道的坡度見下表:
項次
管徑(mm
標準坡度(0/00
最小坡度(0/00
1
50
35
25
2
75
25
15
3
100
20
12
4
125
15
10
5
150
10
7
6
200
8
5
審核人
交底人
接受人
技術交底記錄
C2-1
編號
05-C2-001
工程名稱
交底日期
2006 9    27   
施工單位
分項工程名稱
室內排水、管道安裝工程
交底提要
室內排水管道安裝相關資料.材質要求.質量要求.施工工藝。
交底內容:
2..污水管起點的清掃口與管道相垂直的墻面距離不得小于200mm
3.在轉角小于1350的污水橫管上,應設置檢查口或清掃口。
4.固定件間距:橫管不得大于2m,立管不大于3m.。樓層高度小于或等于4m..立管可安裝一個固定件,立管底部的彎管處應設支墩或采取固定措施。
5.水平管道與立管的連接,應采用450三通或四通和900斜三通斜四通,立管與排出管端部連接應采用兩個450彎頭或曲率半徑不小于4倍管徑的900彎頭。
6.通氣管應高出屋面700mm
7.在通氣出口40mm以內有門.窗時.通氣管應高出門窗600mm
(五)施工工藝:
安裝準備-預制加工-支吊架安裝-干管安裝-立管安裝-支管安裝-封口堵洞-閉水實驗.(通水.通球實驗)。
()地下埋設管道安裝:
1.地下埋設管道在土方回填夯實到管底標高,應將預制好的管段按照承口朝來水方向,由出水口處向排水點順序排列,將預制好的管段徐徐放入管溝內,按施工圖紙的坐標.標高找好位置和坡度,以及各預留管口和中心線,將管段承口,壓緊膠圈,承口插接深度要求距承口底5mm。
2.按照施工圖對敷設好的管道坐標.標高確認準確無誤后即可封堵出水管口,做閉水試驗,經有關人員進行檢查驗收合格,并填寫隱蔽工程驗收記錄。
()干管安裝:
1..吊管道安裝:.吊管道安裝時應按設計坐標.標高.坡向做好托.吊架,將預制好的管段按照承口朝來水方向,由出水口處向室內順序安裝,立管與出戶管端部連接應采用2個450彎頭或曲率半徑不小于4倍管徑的900彎頭,安裝托.吊干管要先搭設架子,托架按設計坡度栽好吊卡,量準吊桿尺寸,將預制好的管道托.吊牢固,并將立管預留位置及手層衛生潔具的排水預留管口.管井排水立管位置按室內地平線,坐標位置及軸線找好尺寸.坡度,將預留管口臨時封堵。
核人
交底人
接受人

油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發
 樓主| 發表于 2012-11-29 09:06:39 | 只看該作者
技術交底記錄
C2-1
編號
05-C2-001
工程名稱
交底日期
2006 9   27  
施工單位
分項工程名稱
室內排水、管道安裝工程
交底提要
室內排水管道安裝相關資料.材質要求.質量要求.施工工藝。
交底內容:
2.排水干管在吊頂內,須做閉水實驗,按隱蔽工程辦理驗收手續。
()立管安裝:
1.立管固定支架應從管井頂層吊線統一安裝,立管檢查口按設計要求作,安裝高度距地面1m,立管部位衛生間水平支管中心距頂板33公分,廚房間管中心距樓板上15公分,安裝立管應2人以上配合,一人在上層樓板上,將已預制好的立管運到安裝部位。首先清理已預的伸縮節,將鎖母擰下,取出U形橡膠圈。安裝時先將立管上端伸入上一層洞口內,垂直用力插入至標記為止(一般預留脹縮量為20-30mm),合適后即用自制U形鋼制抱膠水要涂抹均勻插入承口后旋轉30度將管口外多余的膠水用毛巾擦干凈,下層的人把甩口及立管檢查口方向找正,檢查口方向應易于操作.支管甩口標高.方向正確在將立管卡牢,立管卡高度距地面1.5米,每層立管應用靠尺或吊線測量立管垂直度,應在允許偏差范圍內。
建筑設備安裝工程質量允許偏差和檢查方法:
水平管道安裝彎曲度(m)
鋼管
1
1
檢查方法
鑄鐵管
2
1.5
尺量
立管安裝垂直度(m)
3
2
吊線
平行距墻面
10
尺量
套管出地面高度差
±5
尺量
套管穿墻及中心偏差
±2
尺量
彎管褶皺不平度
4
4
外卡鉗.尺量
管道甩口坐標標高差
±10
±5
拉線.吊線.尺量
成排器具水平度
2
2
拉線. 尺量
器具及附屬設備
坐標
-15
-10
拉線.吊線.尺量
標高
±15
±4
保溫層表面平整度
坐標
5
5
靠尺
塞尺
標高
10
8
審核人
交底人
接受人
技術交底記錄
C2-1
編號
05-C2-001
工程名稱
交底日期
       
施工單位
分項工程名稱
室內排水、中水、凝結水管道安裝
交底提要
室內給水管道安裝相關資料.材質要求.質量要求.施工工藝。
交底內容:
()支管安裝:
支管安裝:支管安裝應先搭好架子,將管道吊架按設計坡度安裝好,將預制好的管道托到管架上,再將連接管端口用砂布打毛,打毛后擦洗干凈,然后進行涂抹膠水,膠水要涂抹均勻插入承口后旋轉30度將管口外多余的膠水用毛巾擦干凈,固定好支.管。
排水管道安裝完畢按規范分層作灌水試驗。
         (十)管道安裝完畢后,應及時將管口封堵嚴密,防止雜物進入,造成管道堵塞。
         (十一)安裝完畢的管道應加強成品保護,立管2米以下應木扳或,塑料布捆綁保護。不得有電氣焊在管道部位施工以防烘烤塑料管道變形。