工程名稱 | | 分項工程名稱 | | 驗收部位 | |
施工單位 | | 專業負責人 | | 項目經理 | |
施工執行標準 | | 檢驗批編號 | |
名稱及編號 |
| 質量驗收規范規定 | 施工單位檢查 | 監理(建設)單位驗收記錄 |
評定記錄 |
| 1 | 應按JB4708的規定進行焊接工藝評定 | | |
| 2 | 焊條、焊劑、藥芯焊絲等使用前,應按其產 | |
| 品使用說明書及焊接工藝文件烘干和存放 |
| 3 | 焊接操作人員資格應符合10 3 1 3的要求 | |
| 4 | 無損檢測人員資格應符合10 3 1 4的要求 | |
| 5 | 焊縫表面及熱影響區,不應有裂紋、氣孔 | |
| 夾渣、弧坑、電弧檫傷、焊瘤、未焊滿 |
| 滿等缺陷。 | | |
| 6 | 罐底所有焊縫應采用真空箱法進行嚴 | |
| 密性試驗,試驗負壓值不應小于53Ka。無 |
| 滲漏為合格 |
| | | | 標準屈服強度大于390MPa的邊緣板對接 | |
| | | | 焊縫,在根部焊接完畢后,應進行滲透檢測 |
| | | | 在最后一層焊接完畢后,再次進行滲透或 |
| 7 | 罐 | 底 | 磁粉檢測。 |
主 | 焊 | 結 | 后 | 厚度大于10mm的罐底邊緣板,每條焊縫的 | |
控 | 應 | 進 | 行 | 外端300mm,應進行射線檢測,厚度小于 |
項 | 下 | 列 | 的 | 10mm的罐底邊緣板,每個焊工施焊的焊縫 |
目 | 無 | 損 | 檢 | 應按上述方法至少抽查一條。 |
| 測 | , | 質 | |
| 量 | 合 | 格 | 地板三層鋼板重疊部分的搭接接頭焊縫與 | |
| 標 | 準 | 應 | 對接地板的T形焊縫的根部焊接完畢后,在 |
| 符 | 和 | 10 | 沿三個方向各200mm范圍內應進行滲透檢測 |
| 1 | 7 | 的 | 全部焊完后,應進行磁粉檢測或滲透檢測 |
| 要 | 求 | |
| | | | 標準屈服強度大于390MPa的鋼板,其 | |
| | | | 表面的焊疤,應在磨平后進行滲透檢測或 |
| | | | 磁粉檢測,無裂紋、夾渣、氣孔為合格 |
| | | | |