油氣儲運網

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

QQ快速登錄

一步迅速開始

pdms培訓&項目數字化360網
查看: 5767|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

液化石油氣灌裝站工程立項報告

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2012-8-30 09:44:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
液化石油氣灌裝站工程

                   (立項報告)


大港油田集團勘察設計研究院
一九九九年三月九日


1.   概述
     根據業主的要求編制本說明。因建設地的自然條件、配套設施現狀不明確,本說明在編制過程中作了一些假設,內容僅包括站內的生產、生活設施及輔助系統的設置,站外有關輔助系統由業主統一解決。
根據業主要求,本站新建50m3儲罐3具,設計壓力為2.3MPa,即可儲裝液化石油氣,又可儲裝丙烯。
2.   編制依據
業主對本液化石油氣灌裝站設計內容的要求。
3.   所遵循的主要規范
3.1《建筑設計防火規范》GBJ16-87
3.2《城鎮燃氣設計規范》GB50028-93
3.3《石油化工企業設計防火規范》GB50160-92
4.   設計內容
4.1本站具有的功能:液化石油氣裝卸車、儲存、倒罐、灌瓶、倒殘液;丙烯裝卸車、儲存、倒罐。
4.2設計規模:
(1)   新建50m3儲罐3具,設計壓力2.3MPa,即可儲裝液化石油氣,也可儲裝丙烯。新建10m3儲罐1具,設計壓力0.4MPa作為殘液儲罐。
(2)   新建裝卸車接頭2個,均可裝卸丙烯。本站作為液化石油氣灌裝站時,其中之一作為液化石油氣裝卸車接頭,另一個作為殘液裝車接頭。
4.3設計范圍:液化石油氣灌裝站內的工藝設施、輔助生產廠房、供配電、消防及給排水、道路、采暖通風、通訊、放空等。
5.工藝流程簡述
5.1液化石油氣或丙烯裝車流程(用泵或壓縮機)
    儲罐     泵     裝車接頭     槽車  
                                           液相
  槽車內氣相    壓縮機     儲     裝車接頭     槽車

5.2液化石油氣或丙烯卸車流程(用泵或壓縮機)

    槽車    卸車接頭     泵     儲罐
                                         液相
    儲罐內氣相    壓縮機   槽車    卸車接頭    儲罐

5.3液化石油氣或丙烯倒罐流程(用泵或壓縮機)

    儲罐1     泵      儲罐2
                                        液相
    儲罐2內氣相       壓縮機      儲罐1      儲罐2

5.4液化石油氣灌瓶流程(用泵)

    儲罐內液化石油氣       泵        液化石油氣鋼瓶

5.5液化石油氣倒殘液流程(用壓縮機)     
                                       殘液
    殘液罐內氣相       壓縮機      鋼瓶      殘液罐

5.6殘液裝車流程(用泵或壓縮機)

     殘液罐      泵      裝車接頭       槽車
                                    液相
     槽車氣相      壓縮機      殘液罐      槽車

6.平面布置
    平面布置嚴格執行有關規范的規定,分區布置,布局緊湊、合理,方便操作和管理,防火間距滿足規范要求。
分為罐區、灌裝區、生產輔助區三部分,占地面積4356m2,合6.53畝。
7.主要工藝設備
7.1非標設備
   丙烯儲罐 P2.3MPa  DN2600X8550 3具
   殘液儲罐 P0.4MPa  DN1600X4500 1具
7.2標準設備
液化石油氣泵YQB25-5  Q=25m3/h ΔP=0.5MPaN=11KW  2臺
石油氣壓縮機ZG-0.75/10-15 N=11KW               1臺
ZDC-50型字盤式檢尺秤                         5臺
殘液倒空架                                   2臺
裝卸車接頭                                   2套
8.輔助配套系統
8.1消防及給排水部分
消防系統:按周圍2.5KW內沒有消防站考慮。
本站消防對象主要為罐區,其次為輔助生產廠房,設移動式消防冷卻供水系統和固定噴淋裝置,消防給水采用臨時高壓給水系統,同一時間內火災次數為一次。消防用水供給強度:41.8L/s,連續供給時間:3h,最大消防用水量:495m3,設600m3消防水池1座。
消防系統包括:消防水池、消防泵房、給水管網、消火栓和儲罐固定噴淋裝置,必要的地方設小型干粉滅火器。
給排水系統:本站用水包括生活用水和消防用水,本設計只考慮站內部分的給水設施和管線安裝,水源和站外部分連頭請業主統一解決。排水包括生活污水、雨水,可直接排至站外可排放地點,站外部分由業主協調解決。
8.2電氣部分
內容包括動力配電、照明配電和設備管線的防雷、防靜電接地。配電要求防爆。
動力配電包括:液化石油氣泵配電 N=11KW 2臺(開一備一)
           石油氣壓縮機配電 N=11KW  1臺
照明配電:場區、罐區和各房間的照明。
電源及站外部分連頭請業主統一解決。
8.3道路部分
   內容包括:寬3.5m消防道路、裝卸車場地、人行路和場區排水。
消防道路和裝卸車場地均采用混凝土結構,人行路采用九格花磚。
8.4土建部分
   內容包括輔助生產廠房、罐區地坪和防火堤,設備基礎等。
8.5暖通部分
   內容包括各房間的采暖通風,采暖用熱水或蒸汽,請業主協調解決熱介質來源并完成站外連頭。
8.6通訊部分
   站內至少設對外聯系的直播電話1部,請業主統一解決。
8.7放空系統
   在距罐區40m處,在當地全年最小風頻的上風側設放空筒一個,高度不小于30m。
9.投資估算
  投資估算表                          表1
序號
內    容
金額(萬元)
工藝部分
137.1
消防及給排水部分
60
土建部分
22
電氣部分
2.5
道路部分
15
暖通部分
2
通訊部分
0.5
小    計
239.1
其他費
23.91
預備費
33.47
十一
合    計
296.48
10.其他說明
10.1本站與居住區、學校、村鎮等人員集中地區的間距不小于100m,與工業區間距不小于80m,與國家鐵路間距不小于70m,與國家公路間距不小于25m,與架空電力線間距不小于1.5倍桿高,與I、II級通訊線間距不小于30m。
10.2請業主統一解決有關水源、電源、采暖熱源、污水排放、放空系統等的站外部分。
10.3本設計未考慮槽車的購置和車庫的設置。
10.4投資估算未包括征地及場區平整費用。




油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2024-12-23 01:40 , Processed in 0.035614 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表