發布時間: 2016-6-3 12:17
正文摘要:您好 里面的那個泄放量是怎么算出來的。 潤濕面積怎么算的,我根據公式算出來的不對呀 請賜教 |
一般火災時考慮采用泄爆人孔。 |
7.5米是計算安全閥的吧,呼吸閥一般直接按照規范選取即可,為什么要計算呢? |
我也不會 只是來涮涮金幣 |
這么遠這么近 發表于 2016-6-6 17:58 儲罐的我不太清楚,我貌似記得看過的書里有講7.5米,精餾塔是這樣的,所以我拿來類比算了一下,相差不是很大,僅作參考 |
whitezorz 發表于 2016-6-6 09:51 大哥 那明明是儲罐 |
火災緊急泄放量的計算,當裝置是精餾塔的時候,潤濕面積一般取地面至7.5米以下部分的表面積。如果按照7.5來算,結果約為20000m3/h , 與預測給出的19000相差1000 。 |
幫幫 忙呀 大哥們,大姐們 |
7.5m的要求適用與儲罐的 具體可以參考SY 10043(api 521 520)及SY 6673(API 2000) |
|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )