目    錄
1.   總則
2.   容器的配管
附圖一 立式容器管道布置示意
附圖二 臥式槽的管口布置示意
附圖三 臥式容器的操作平臺布置示意
附圖五 臥式容器操作平臺和管道布置示意
附圖六 臥式槽的管道布置示意
附圖七 臥式槽聯合操作平臺示意


1. 總    則
1.0.1 本規定適用于石油化工生產裝置內的容器配管設計。
1.0.2 本規定不適用裝置外罐區的配管。
1.0.3 本規定與中國石化集團公司的相關標準規范有矛盾時,按集團公司的標準規范執行。
1.0.4 引進裝置或與國外公司合作設計時,可不執行本規定,而按外國公司規定進行設計。
2. 容器的配管
2.0.1 立式和臥式容器上的管道設計,通常將容器周圍劃分為操作區和配管區。配管區一般位于管廊或管道連接較多的相關設備的一側,操作區一般位于操作、維修通道一側。平臺、人孔、液面計、壓力計、溫度計、梯子和供檢修用的吊柱布置在檢修區,而管道布置在配管區如附圖一、二所示。
2.0.2 管口布置規定如下:
2.0.2.1 立式容器的管口布置
    (1)人孔--容器的上人孔可設在頂部,下人孔可設在罐下端側面,且兩個人孔宜對稱布置,以利檢修時通風換氣,常壓罐的上人孔也可以和泄壓人孔合并。
    (2)進出物料管口--進料口可設在罐頂部或上端側面,出料口一般設在罐底都或下端側面,進出料管口不宜布置在同一方向上。若設視鏡,視鏡口的方位應靠近進料管口,以利觀察進料情況。
    (3)放空放凈管口--放空口應設在罐頂最高點,放凈口設在罐底部或出料管道上,對平底立式罐,放凈管應從底部集液坑上引出。
    (4)安全閥或呼吸閥管口--安全閥或呼吸閥管口應布置在罐頂檢修區一側,靠近平臺。
    (5)充氮管口--為使氮氣分布均勻和防止在泄放時氮?dú)庾叨搪,其管口?yīng)布置在罐頂部遠離安全閥或放空管口的位置。
    (6)溫度計管口--布置在罐殼體下端靠操作區域一側,并要方便接近和觀察。
    (7)壓力計管口--布置在罐的頂部氣相空間靠操作區域一側,并要方便接近和觀察。
    (8)液面計和高低液位報警器--液面計的布置與選用的儀表類型有關,其上管口可設在罐頂部或殼體上端側面。下管口設在殼體下端,且應布置在操作區方便觀察的位置。
2.0.2.2 臥式槽的管口布置
    (1)人孔--設在地面或平臺上容易操作的地方,上人孔設在槽的頂部靠近中間位置,下人孔可設在端部封頭上或槽體側面,兩人孔應離得盡可能遠一些。
    (2)進出料管口--進出料管口之間應離得遠一些,進口可設在槽一端頂部,而出口則設在槽的另一端的下部。進口也可設在槽另一端下部,若要求介質流動和分布較均勻時,應在進口端設置擋板。
    (3)放空放凈管口--放空管口設在槽頂部,也可設在槽頂部人孔蓋上,放凈口設在槽底部遠離出料管口的一端,若臥式槽底部設有集液室時,放凈口應設在集液室底部。
    (4)安全閥管口--設在槽頂部離進料口遠一些,并靠近火炬干管或泄壓干管一側。
    (5)溫度計管口--可設在封頭下部或側下部。
    (6)壓力計管口--設在槽頂部靠近安全閥一側,當手動放空時可以方便觀看壓力變化。
   (7)液面計和液面控制器管口——液面計可設在槽體中間部位,也可以布置在靠近槽體端部。當槽與出料泵布置在一起時,則液面計應布置在操作泵時宜觀察到的液面變化的方位。液面計的上部管口可設在槽頂或殼體側上部位,下管口可設在槽底部或殼體側下部,如附圖四、五、六所示。
2.0.3 平臺的布置規定如下:
2.0.3.1 容器上部設置平臺時,平臺面應低于在平臺上操作的所有管口法蘭面不小于150mm。容器下部若需設置平臺時,則平臺的高度要便于接近儀表和人孔,但平臺不得影響對液面計的觀察。如附圖一、三、五所示。
2.0.3.2 成組布置的容器,可考慮設置聯合平臺,用于操作同一高度上的閥門和儀表。聯合平臺至少應設兩個梯子,如果各容器操作溫度不同,膨脹量不同時,平臺要采用鉸接或脫開槽體。如附圖七所示。
2.0.4 隔斷設備用的閥門,在條件允許時,宜與設備上的管口直接相接或盡量靠近設備。與裝有劇毒介質的容器相連接的管道上閥門,應與設備管口直接相連。采用雙閥的管道,兩個閥門之間應設一段短管,不宜將兩個閥門與設備管口直接對接串連。
2.0.5 立式容器若采用裙座方式支撐時,容器底部的所有管口應采用管道把接口法蘭引到裙座外側,裙座內不得安裝法蘭和閥門等,如附圖一所示。
2.0.6 臥式槽的頂部管口通常位于一條線上,管道布置時應采用90°彎頭轉向與管廊或相關設備相連,并應特別注意管口的間距要滿足閥門操作的需要,如附圖四、六所示。
2.0.7 容器底部的管道沿地面敷設時,管底或保溫層底部距地面最小距離為400毫米。
2.0.8 容器下部的管道布置當考慮有人員通行時,其管底距操作面的凈距不小于2.2米. 如附圖五所示.
2.0.9 容器頂部的管道布置,若無特殊要求,第一個彎頭之前可不設直管段或直管段盡可能短。
2.0.10 容器上設有安全閥時,安全閥出口管道應坡向火炬(或泄壓)系統的干管,并從上方接入火炬(或泄壓)干管。
    為滿足上述要求,安全閥需要安裝到鄰近的高位平臺上時,應該算安全閥入口管道的壓力降不超過其定壓值的3%。
2.0.11 容器入口管道為重力流時,管道布置應有坡度,并坡向容器,一般坡度為1‰~5‰。
2.0.12 容器和其它設備之間,應避免用管道對中直連。當管道很短只能直連時,應采用撓性管連接。
2.0.13 允許向大氣直接排放的放空管道設計見《放空與放凈配管設計規定》的有關條款。在排放管的最低處應設置10左右淚孔,以防管內積存雨水或雪水。對有壓排放管道,應設置合理的牢固的支架,以防排放時出現管道振動。
2.0.14 容器頂部距地面或樓面在4.5米以上,且其頂部安裝有需檢修的部件時,應設置平臺。
2.0.15 凡裝有閥門、取樣口、儀表和其它需手動操作的地方,在地面或樓板上無法直接進行操作時,均應考慮設置平臺或爬梯。當液面計上部接口超過操作面3米時,應設爬梯以便觀察和維修。
2.0.16 臥式槽的人孔設在封頭上時,若人孔中心高于地面或樓面3米時,需要設置人孔平臺。平臺面距人孔中心應在750~1250毫米范圍內,最佳高度為900毫米。
2.0.17 立式容器頂部若設置全周平臺時,在配管區域一側的平臺上方的管道布置應考慮人員通行所需的高度。
2.0.18 當容器頂部的檢修部件不能使用汽車吊進行吊裝時,應在容器的頂部設置吊柱,并在檢修區一側留出足夠的吊裝空間。
2.0.19 在立式容器上方或下方設有攪拌器時,管道布置應考慮留出攪拌器檢修和抽吊攪拌軸所需的足夠空間。
2.0.20 容器在有可能發生基礎下沉時,管道上應設置一段撓性管。
2.0.21 當爬梯一側或兩側布置有儀表時,為方便觀察,儀表表頭應朝向爬梯一側。
2.0.22與容器相連的空氣管、蒸汽管、水管等公用工程管道,在靠近設備管口處要設切斷閥,并且在切斷閥之前安裝止回閥,防止工藝介質倒流。

容器的配管規定.doc

423 KB, 下載次數: 1044


油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發