d.gif (16.57 KB, 下載次數: 285)
下載附件
保存到相冊
油氣長輸管道工程施工及驗收規范.pdf
2013-4-7 20:23 上傳
目錄
總 則
術 語
施工準備
材料 管道附件驗收
一般規定
材料 管道附件檢驗及修理
交接樁及測量放線
一般規定
交樁 移樁
測量放線
施工作業帶清理及施工便道修筑
施工作業帶清理
施工便道修筑
材料 防腐管的運輸及保管
裝卸
運輸
保管
管溝開挖
管溝的幾何尺寸
管溝開挖
管溝驗收
布管及現場坡口加工
布管
現場坡口加工
管口組對 焊接及驗收
一般規定
管口組對與焊接
焊縫的檢驗與驗收
管道防腐和保溫工程
管道下溝及回填
管道下溝
管溝回填
管道穿 跨 越工程及同溝敷設
管道穿 跨 越工程
穿越地下管 纜
管道同溝敷設
管道清管 測徑及試壓
一般規定
清管 測徑
水壓試驗
氣壓試驗
輸氣管道干燥
管道連頭
管道附屬工程
截斷閥室及閥門安裝
陰極保護工程
里程樁 轉角樁 標志樁 錨固墩 警示牌
線路保護構筑物
健康 安全與環境
工程交工驗收
附錄 埋地管道彈性敷設的現場放線方法
附錄 焊接工藝指導書 規程
附錄 焊接工藝評定報告
本規范用詞說明
總 則
為提高油 氣長輸管道工程施工水平 確保管道工程質量
降低工程成本 制定本規范
本規范適用于新建或改 擴建的陸地長距離輸送石油 天
然氣管道 煤氣管道 成品油管道線路工程的施工及驗收
本規范不適用于長輸石油 天然氣場站內部的工藝管道 油氣
田集輸管道 城市燃氣輸配管網 工業企業內部的油氣管道以及投
入運行的油氣管道改造 大修工程的施工及驗收
管道線路工程施工主要分為 施工準備 材料 管道附件驗
收 交接樁及測量放線 施工作業帶清理及施工便道修筑 材料 防
腐管的運輸及保管 管溝開挖 布管及現場坡口加工 管口組對 焊
接及驗收 管道防腐和保溫工程 管道下溝及回填 管道穿 跨 越
工程及同溝敷設 管道清管 測徑及試壓 輸氣管道干燥 管道連
頭 管道附屬工程 健康 安全與環境和工程交工驗收
施工前 應進行現場交樁和技術交底 施工中 應及時進行
竣工資料的填寫和整理
施工企業應按照設計文件要求組織施工 應建立質量管理
體系 編制合理的質量計劃 確保工程質量
承擔油 氣長輸管道工程施工的企業 必須具有國家或行
業主管部門認定的施工企業資質
油 氣長輸管道工程施工及驗收除應符合本規范的規定
外 尚應符合國家現行有關標準的規定
術 語
長輸管道
是指產地 儲存庫 用戶間的用于輸送油 氣介質的管道
彈性敷設
管道在外力或自重作用下產生彈性彎曲變形 利用這種變形
進行管道敷設的一種方式
管件
彎頭 彎管 三通 異徑接頭和管封頭等管道上各種異形連接
件的統稱
管道附件
管件 法蘭 閥門及其組合件 絕緣法蘭 絕緣接頭等管道專用
部件的統稱
水露點
氣體在一定壓力下析出第一滴水時的溫度
冷彎管
在不加熱條件下 用模具 或夾具 將管子彎制成需要角度的
彎管
熱煨彎管
在加熱條件下 在夾具上將管子彎曲成需要角度的彎管
彎頭
曲率半徑小于 倍公稱直徑的彎曲管段
施 工 準 備
技術準備 應包括下列內容
參加設計交底及圖紙會審工作
編制 報批施工組織設計 施工方案及質量 健康 安全和
環境措施
人力資源準備 應包括下列內容
建立項目組織機構和各項管理制度
配置滿足工程需要的施工工種和人員
組織主要工種的人員培訓 考試取證
機具設備準備 應包括下列內容
完成施工機具設備配置
完成施工機具設備的檢修維護
完成具體工程的專用施工機具制作
物資準備 應包括下列內容
施工主要材料的儲存應能滿足連續作業要求
做好物資采購 驗證 保管工作
現場準備 應包括下列內容
辦理相關施工許可證 與當地征管部門辦理有關協議
合同
現場已征地量應能滿足作業要求
完成現場水 路 電 訊 場地平整 即 四通一平 及施工暫
設工作
材料 管道附件驗收
一􀀁般􀀁規􀀁定
工程所用材料􀀁管道附件的材質􀀁規格和型號必須符合設􀀁
計要求􀀁其質量應符合國家現行有關標準的規定􀀁應具有出廠合格􀀁
證􀀁質量證明書以及材質證明書或使用說明書
管道線路的彎頭 熱煨彎管 冷彎管應符合表 的規
定
表􀀁 彎頭􀀁熱煨彎管􀀁冷彎管的規定
種 類 曲率半徑 外觀和主要尺寸 其他規定
彎頭
無褶皺 裂紋 重皮 機械
損傷 兩端橢圓度小于或等
于 其他部位的橢圓
度不應大于
熱煨彎管
無褶皺 裂紋 重皮 機械
損傷 兩端橢圓度小于或等
于 其他部位的橢圓
度不應大于
應滿足清管器和
探 測 儀 器 順 利 通
過 端部保 留 不 小
于 的直管段
冷彎管無 褶 皺 裂 紋 機 械 損
傷 彎管橢圓度小于或等于
端部保留 的
直管段
注 為管道外徑 為公稱直徑
材料􀀁管道附件檢驗及修理
應對工程所用材料􀀁管道附件的出廠合格證􀀁質量證明書􀀁
以及材質證明書進行檢查􀀁當對其質量􀀁或性能􀀁有疑問時應進行􀀁
復驗􀀁不合格者不得使用
應按制管標準檢查鋼管的外徑 壁厚 橢圓度等鋼管尺寸
偏差 鋼管表面不得有裂紋 結疤 折疊以及其他深度超過公稱壁
厚偏差的缺陷
鋼管如有鑿痕 槽痕 凹坑 電弧燒痕 變形或壓扁等有害
缺陷應修復或消除后使用
鑿痕 槽痕可以用砂輪磨去 輸油管道也可以同時選用焊
接方式修復 但磨剩的厚度不得小于材料標準允許的最小厚度 否
則 應將受損部分整段切除
凹坑的深度不超過公稱管徑的 凹坑位于縱向焊縫或
環向焊縫處影響管子曲率者 應將凹坑處管子受損部分整段切除
變形或壓扁的管段超過制管標準規定時 應廢棄
彎頭 彎管端部應標注彎曲角度 鋼管外徑 壁厚 曲率半
徑及材質型號等參數 凡標注不明或不符合設計要求的不得使用
絕緣接頭或絕緣法蘭安裝前 應進行水壓試驗 試驗壓力
為設計壓力的 倍 穩壓時間為 以無泄漏為合格 試壓后
應擦干殘余水 進行絕緣檢測 檢測應采用 兆歐表測量 其
絕緣電阻應大于
線路截斷閥門安裝前 應進行外觀檢查 閥門啟閉檢查及水
壓試驗 其檢驗要求應符合表 的規定 有特殊要求者除外
表􀀁 截斷閥檢查􀀁試驗規定
項 目 檢查 試驗內容 檢驗標準
外觀檢查
啟閉檢查
外表
不得有裂紋 砂眼 機械損傷
銹蝕等缺陷和缺件 臟污 銘牌脫
落及色標不符等情況
閥體內 應無積水 銹蝕 臟污和損傷等
缺陷
法蘭密封面 不得有徑向溝槽及其他影響密
封性能的損傷
啟閉 靈活
啟閉指示器 準確
水壓試驗
殼體
|
|