cgma1023 發表于 2023-1-7 11:10 沒有要求,不過一般都在直管段,都埋在地下。如果在場內,如果法蘭連接,就用Isolation Gasket (絕緣墊片?)Isolation Gasket 比Isolation Joint便宜,而且可更換。一般絕緣連接兩段都會拉出引線(焊接到管道上),一般稱ETS(electric test station). 例行維護人員可以測量管道的對地電阻(探測管道保護漆的好壞),也可以檢測絕緣頭的狀況。 |
huge1000 發表于 2018-3-13 22:30 請教一下這位大佬,有兩個問題: 1、關于絕緣接頭的安裝,我記得有個規范要求絕緣接頭安裝時管件兩側的直管段長度不小于3m,但是有些項目要求把這個絕緣接頭安裝在場站內,場站內沒有那么大的空間,一般是怎么解決的? 2、規范說這個絕緣接頭可以水平安裝也可是垂直安裝。請問這個絕緣接頭一般是買地的還是在地上安裝的?有公司管理要求每年要檢測這個絕緣接頭的絕緣電阻。請問這個要怎么操作能在絕緣接頭已經安裝后還能檢測絕緣電阻? |
本帖最后由 huge1000 于 2018-3-13 22:34 編輯 isolation joint 適用于陰極保護系統。每隔幾十公里或者百公里安設直流電源提供impressed current 。也可以通過檢查漏電,來監視管道系統的保護涂漆。isolation joint 或者insulating Flange 是用來隔離保護系統。 |
這個東西有國標的?梢宰约翰椤 |
為了防止外管道上的雜散電流影響站內設備的吧 |
lin005 發表于 2017-3-23 08:11 我很好奇,為什么需要絕緣啊,沒有碰到過,我碰到的都是要求接地良好,法蘭還要加跨接的。做的項目還是太少了 |
這個是干嘛的啊,中間凸起的是什么。! |
這個東西我見過,不錯啊 |
想要這東西尺寸 |
我也想要這東西尺寸 |