正文摘要:模型建立好之后,在末站設置了流量為1435 m3/hr,但是運行之后流量線一直起不來,在50m3/hr左右徘徊,開泵也不管用,這是zenm |
使用pid控制,或者設置末點壓力,你的模型存在翻越點,流量肯定提不上去 |
好軟件,是不是設計院呀,沒地方下載哦 |
樓主可否把你的模型發給我學習一哈,謝謝~ |
generalmeng 發表于 2015-5-26 15:05 好吧,是AB值問題,我擬合錯了,重新擬合了下就可以了 |
粘度應該是多少? |
你確定A、B值正確嗎,算出來粘度超大 |
generalmeng 發表于 2015-5-25 14:30 應該不是粘度原油,A=10.3,B=3.38,應該算是正常范圍,我想知道模型剛建立好之后需要怎么調節,才能讓整個管道平穩運行起來 |
ASTM粘度輸入的A、B值回歸的正確嗎?可能粘度太大了。不知道第二個圖片中的參數是哪個節點的,壓力已經是負值,應該是摩阻太大了 |
我采用的是ASTM粘度模式,這種模式下就沒有流量,如果采用手工輸入粘度的話,流量就可以起來,這是怎么回事 |