第一章 總則
第1.0.1條 本規定適用于石油化工裝置中所有調節閥的配管設計。第1.0.2條 調節閥的配管設計除執行本規定外尚應符合有關配管材料等級設計規定。
第二章 調節閥的配管
第一節 調節閥的布置
第2.1.1條 調節閥應布置在地面、樓面或操作平臺上便于操作和檢修的地方。
第2.1.2條 調節閥應盡可能靠近其關聯的設備。
第2.1.3條 在調節閥的布置設計中應考慮核對調節閥組件的尺寸(如膜頭的高度和寬度),以保證調節閥所需的空間和指示儀表及操作的正常位置。如有手輪,還應考慮其方位。
第2.1.4條 調節閥布置的典型間距見圖2.1.4。
一、調節閥膜頭邊緣和鄰近障礙物最小凈距為200mm。
二、調節閥膜頭或切斷閥閥桿(對明桿式閘閥按全開考慮)和鄰近設備之間的最小維修通道為900mm。
調節閥.jpg (8.93 KB, 下載次數: 379)
下載附件
保存到相冊
2019-1-10 08:49 上傳
圖2.1.4 調節閥布置的典型間距
第二節 調節閥的配管
第2.2.1條 調節閥安裝圖中的管件應根據管道等級規定選用。
第2.2.2條 在附圖中,當安裝尺寸線標有“X”記號時為管件接管件的尺寸,要校核調節閥膜頭與附近閥門或管道之間是否有足夠的凈距。
第2.2.3條 除法蘭連接的調節閥外,對其它型式連接的調節閥在配管中應考慮調節閥的拆卸。
第2.2.4條 調節閥的上游側,在切斷閥和調節閥之間,靠近調節閥的最低點設置放凈閥,放凈閥采用3/4"閘閥,放凈管一般不設在異徑管上。放凈管應垂直向下,管口距地面最小為100mm。
第2.2.5條 切斷閥的安裝
一、在考慮放凈,手輪凈空、膜頭凈空和必要的連接管件所需的間距外,切斷閥應盡量靠近調節閥。
二、在工藝條件許可的前提下切斷閥安裝在立管上可以縮短調節閥組的長度,見附圖1-1。這種配管型式是最常用的。切斷閥的標高一般為1.2~1.3m為宜。
三、在位置許可的情況下,同時又符合工藝條件時,一般可將上游側切斷閥裝在立管上,下游側切斷閥裝在水平管上,見附圖1-3。這種配管型式可使調節閥膜頭與旁通閥錯開,從而降低旁通管的標高。但蒸汽調節閥因上游切斷閥前需設冷凝水捕集管,見附圖1-7,1-8,上、下游側切斷閥安裝位置正與上述相反。這兩種配管都能達到緊湊的目的。
四、當切斷閥的尺寸、規格與調節閥相同時,兩閥可直接相連。
第2.2.6條 旁通閥的安裝按下列要求設計。
一、旁通支管連接應根據配管規定。相鄰調節閥組的旁路盡量采用同一標高。
二、旁通閥應安裝在與其上游主管的距離最小的地方。
三、為降低旁通閥標高,可將旁通閥安裝在立管上,見附圖1-2。這種配管僅適用于潔凈物料。
第2.2.7條 調節閥一般垂直安裝在水平管道上。但有的調節閥可以有不同的安裝方式,具體要根據制造廠家的要求與自控專業商量確定。
第2.2.8條 蒸汽系統調節閥的冷凝水捕集管的尺寸按《蒸汽冷凝水捕集管設計規定》。
第2.2.9條 對≥DN100的調節閥,如果質量完全可靠,也可不設旁通管和切斷閥。
第2.2.10條 附圖中,調節閥膜頭與旁通管的凈距、調節閥中心距地面或平臺標高均為最小距離,如有特殊要求,應根據具體情況酌情增減。
第2.2.11條 管道施工之后在吹掃試運轉時,不得裝入調節閥,應采用臨時短管連接,對非法蘭連接的調節閥,應在調節閥兩邊安裝拆卸法蘭。
第2.2.12條 調節閥的支架一般按物料流向上游端為固定架,下游為滑動架見附圖。要根據管系的受力情況具體決定。
第2.2.13條 凸輪撓曲閥(附圖1-11)安裝方向根據閥門動作方式(氣開或氣關)以及管道的流向來確定,如圖2.2.13所示。圖中執行機構的安裝方式可據現場安裝位置來確定選用①或③及②或④。設計時若不選定,則產品出廠時,執行機構是按①及②的安裝位置提供的。
。。。。。。。。。。。。。。見附件。。。。。
附表1-1 調節閥組參考尺寸表
NO | 規格 | 150Lb BV/BPV 150Lbcv | 150Lb BV/BPV 300Lbcv | 300Lb BV/BPV 300Lbcv |
BV | CV-BPV | A | B | H | A | B | H | A | B | H |
12 | 1 1/2 | 11 1/2 | 656684 | -- | 9441144 | 669713 | -- | 9441144 | 669713 | -- | 9521158 |
345 | 2 | 11 1/22 | 700748786 | 100710551095 | 94411441166 | 733777815 | 104010841122 | 94411441166 | 755777815 | 109411381176 | 95211581173 |
678 | 3 | 1 1/223 | 850888982 | 119512331327 | 114411661241 | 8799171028 | 122412621373 | 114411661241 | 8799171028 | 135013681479 | 115811731250 |
91011 | 4 | 234 | 99010841144 | 134814421502 | 116612411275 | 101911301190 | 137714881548 | 116612411275 | 101911301190 | 148315941654 | 117512501287 |
121314 | 6 | 346 | 131413741491 | 168917491866 | 124112751580 | 136014201537 | 175517951912 | 124112751580 | 136014201537 | 189519552072 | 125012871599 |
151617 | 8 | 468 | 155216691769 | 191920362136 | 127515801962 | 159817151830 | 196520822197 | 127515801962 | 159817151830 | 212822452360 | 128715991982 |
181920 | 10 | 6810 | 187119712111 | 224823482468 | 158019622385 | 191720322182 | 229424092559 | 158019622383 | 191720322182 | 265725722722 | 159919822403 |
212223 | 12 | 81012 | 217523152433 | 259527352853 | 196223832472 | 223623862505 | 263628062925 | 196223832472 | 223623862505 | 283629843105 | 198224032490 |
閥 門 數 據 |
|
| 1 | 1 1/2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
150Lb | UVWXYZ | ---184645300 | ---222835350 | 203178389254845350 | 241205507298900350 | 292229590352915350 | 4062677624511145450 | 4952929605431430520 | -35011646731760620 | -35615707571810620 |
T= | | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 295 | 360 | 420 | 420 |
S= | | - | 100 | 110 | 130 | 160 | 205 | 303 | 330 | 375 |
300Lb | UVWXYZ | ---197645300 | ---235835350 | 267216416267843350 | 318283528318900350 | 356305615368915350 | 4444037984731145450 | 53941910205681430520 | -45712227081760620 | -50214427751810620 |
注:1. 縮寫 BV:Block Valve切斷閥、CV: Control Valve調節閥、BPV:By-Pass Valve旁通閥
2. 表中A,B,H尺寸僅為調節閥布置參考數據。
3. 對焊或承插焊法蘭連接的調節閥組尺寸均可參考此表。
-
-
調節閥的配管規定.pdf
2019-1-10 08:50 上傳
點擊文件名下載附件
292.57 KB, 下載次數: 21
售價: 5 金幣 [記錄]
作者: 好好的 時間: 2019-1-11 11:27
領導我們是做信息系統集成的,可以聊聊嗎,石油行業是我們強項,也有很多成品
作者: limoc 時間: 2019-1-29 23:54
還行 有點用
作者: 動力火車 時間: 2022-4-30 11:49
謝謝樓主的分享
歡迎光臨 油氣儲運網 (http://tqvl.cn/) |
Powered by Discuz! X3.4 |