油氣儲運網

標題: 輸氣管道閥室的技術規程(含附圖) [打印本頁]

作者: lavalise2002    時間: 2017-4-23 11:46
標題: 輸氣管道閥室的技術規程(含附圖)
各位同仁
             這是我剛收集的資料,《CDP-G-NGP-OP-006-2013-2--輸氣管道工程線路閥室技術規定》和《cdp-g-gp-op-006-2009b-輸氣管道工程線路閥室設計規定》,一個新版的,一個老版的。2分資料內都有圖注。希望對各位有用。

前 言 .......................................................... .................... II
1 范圍 ........................................................... ..................... 1
2 規范性引用文件 ...................................................... ................ 1
3 術語和定義 ........................................................ .................. 1
4 基本要求 ......................................................... ................... 2
5 工藝設計 ......................................................... ................... 3
6 自動控制設計 ....................................................... ................. 6
7 通信設計 ......................................................... .................. 11
8 供配電設計 ........................................................ ................. 13
9 防腐設計 ......................................................... .................. 14
10 公用工程......................................................... .................. 16
附錄 A (資料性附錄) 閥室設計條件 ............................................. ....... 21
附錄 B (資料性附錄) 典型閥室工藝流程 ........................................... ..... 23
附錄 C (資料性附錄) 監控閥室和監視閥室數據傳輸要求 .................................. 26
附件 條文說明 ..................................................... ................ 26

為了加強油氣管道技術過程管理,規范輸氣管道線路閥室的設計內容,統一陸上輸氣管道線路
閥室主要技術要求,確保設計成果的質量,提高設計效率,特編制本文件。
本文件是《油氣儲運項目設計規定》( CDP)指南類文件。
本文件分為 10 章,第 1 章 范圍,第 2 章 規范性引用文件,第 3 章 術語和定義,第 4 章 基
本要求,第 5 章 工藝設計,第 6 章 自動控制,第 7 章 通信設計,第 8 章 供配電設計,第 9 章 防
腐設計,第 10 章 公用工程。
本文件在執行過程中,希望各單位結合工程實踐,認真總結經驗,如發現需要修改或補充之處,
并請將意見和有關資料提供給編制單位,以便修訂時參考。
本文件與《輸氣管道工程線路閥室設計規定》 CDP-G-GP-OP-006-2009/B 相比主要變化如下:
——優化了閥室設置原則,將監控閥室細分為 A 類和 B 類,并明確了各類閥室設備選型;
——規定了閥室放空系統的設置;
——規定了氣液聯動執行機構引壓管開口數量、開口位置及大小、安裝要求等;
——明確了燃氣發電設備自動安全截斷氣源的前提;
——明確了監視、監控閥室的數據通信方式;
——對閥室的爆炸危險區域進行定義,對室內室外安裝的爆炸危險區域進行明確劃分;
——取消了附錄 B 閥室設計內容、附錄 D 閥室引壓管典型安裝圖,補充為附錄 C 監控閥室和
監視閥室數據傳輸要求



輸氣管道.jpg (19.42 KB, 下載次數: 304)

輸氣管道

輸氣管道

cdp-g-gp-op-006-輸氣管道工程線路閥室設計規定.rar

1.07 MB, 下載次數: 1229


作者: helloshigy    時間: 2017-4-23 12:13
你在帖子里 點擊 圖片 上傳圖片 就可以發圖了  很容易
作者: 夜月之_j3589    時間: 2017-4-23 14:09
頂頂頂頂~謝謝分享~
作者: 血麒麟    時間: 2017-4-30 08:53
謝謝分享!!
作者: yqcy2017    時間: 2017-8-5 10:02
這次有圖了,謝謝
作者: 油氣儲運666    時間: 2017-10-5 13:57
可以提  正需要 嘻嘻嘻
作者: chuyun205    時間: 2017-10-6 16:27
O(∩_∩)O哈哈~
作者: tulkinghorn    時間: 2017-10-24 11:24
好資料,一直在找這個
作者: bony1983    時間: 2018-4-24 17:38
好好好好好
作者: ywnaruto    時間: 2018-4-24 20:29
輸油管道的有嗎
作者: zhengzuwei    時間: 2018-5-17 19:25
好東西,非常實用
作者: 動力火車    時間: 2022-2-20 11:35
謝謝樓主的分享




歡迎光臨 油氣儲運網 (http://tqvl.cn/) Powered by Discuz! X3.4