標題: 呼吸閥泄放量計算
您好   里面的那個泄放量是怎么算出來的。  潤濕面積怎么算的,我根據公式算出來的不對呀   請賜教

捕獲1.PNG (188.35 KB, 下載次數: 341)

捕獲1.PNG

捕獲2.PNG (53.59 KB, 下載次數: 336)

捕獲2.PNG

捕獲3.PNG (135.44 KB, 下載次數: 319)

捕獲3.PNG

作者: e6lang    時間: 2016-6-3 12:17
7.5m的要求適用與儲罐的
具體可以參考SY 10043(api 521 520)及SY 6673(API 2000)
作者: 這么遠這么近    時間: 2016-6-3 18:06
幫幫 忙呀    大哥們,大姐們
作者: whitezorz    時間: 2016-6-6 09:51
火災緊急泄放量的計算,當裝置是精餾塔的時候,潤濕面積一般取地面至7.5米以下部分的表面積。如果按照7.5來算,結果約為20000m3/h  , 與預測給出的19000相差1000  。
作者: 這么遠這么近    時間: 2016-6-6 17:58
whitezorz 發表于 2016-6-6 09:51
火災緊急泄放量的計算,當裝置是精餾塔的時候,潤濕面積一般取地面至7.5米以下部分的表面積。如果按照7.5來 ...

大哥   那明明是儲罐
作者: whitezorz    時間: 2016-6-7 08:17
這么遠這么近 發表于 2016-6-6 17:58
大哥   那明明是儲罐

儲罐的我不太清楚,我貌似記得看過的書里有講7.5米,精餾塔是這樣的,所以我拿來類比算了一下,相差不是很大,僅作參考
作者: saft779    時間: 2016-7-23 18:13
我也不會 只是來涮涮金幣
作者: cosn    時間: 2016-9-17 18:58
7.5米是計算安全閥的吧,呼吸閥一般直接按照規范選取即可,為什么要計算呢?
作者: pengineer    時間: 2017-3-18 12:12
一般火災時考慮采用泄爆人孔。