標題: 關于存在翻閱點的輸油管道設計壓力
本人遇到一個問題,有一條輸油管道長度25km,管徑DN200,介質為凈化原油,密度850kg/m3,距離起點5km處存在翻越點,翻越點高出起點40m,高出末點450m。正常輸量下管道沿程摩阻2.0MPa。對該管道的設計壓力影響最大的就是靜水壓力,但是管道投產前要進行熱水預熱。管道停輸時水柱的靜水壓力為4.5MPa,油的靜水壓力3.8MPa。請問這條輸油管道設計壓力應該取4.0MPa還是6.3MPa。

作者: qq56    時間: 2015-5-15 21:05
查過了,可以參考ASME B31.4
作者: qq56    時間: 2015-5-15 21:05
自己的帖自己回:lol
作者: sunooi    時間: 2015-5-22 10:01
采用tlnet算一下,得出最大壓力
作者: qq56    時間: 2015-5-29 16:48
我想問的是是不是要考慮水聯運時水的靜液柱壓力
作者: wangyi    時間: 2016-4-26 08:31
應取高壓力
作者: ywnaruto    時間: 2016-9-12 17:16
最后怎么解決的?用水的還是油的?