油氣儲運網

標題: 循環水管道外壁陰極保護方案 [打印本頁]

作者: 中石油建設hy    時間: 2014-3-8 15:43
標題: 循環水管道外壁陰極保護方案
一. 保護方法
由于埋地鋼制管道在土壤中會很快遭到腐蝕,輕則點蝕,重則斷開,帶來極大的安全威脅。本管道即使采用加強級涂層也無法滿足25年的工作要求,結合實際情況我們采用犧牲陽極法陰極保護來保護管線達到工作要求。 采用犧牲陽極法其優點為:①施工比較方便;②日常不需要進行維護,只要每年測量一下即可;③更換方便,如果陽極消耗完,可以在原位置再焊上一塊陽極即可;④保護電流分布均勻,保護效果好,利用率高;⑤對臨近構筑物無干擾或很小。
二. 土壤電阻率及采用材料
土壤電阻率為400Ω·m。 作為犧牲陽極的材料有三種:鋁犧牲陽極、鋅犧牲陽極、鎂犧牲陽極。其中鋁犧牲陽極只能用在海水或沿海灘涂中,在土壤中一般不予考慮。鋅犧牲陽極適于低電阻率土壤環境或沿海灘涂中應用,鎂犧牲陽極適于中、高電阻率土壤環境中。 根據此土壤電阻率,確定犧牲陽極陰極保護系統所用材料為鎂合金犧牲陽極。
三. 保護對象
從給定技術規范書上統計出管道長度,保護面積見下表。


四. 技術指標
4.1 保護壽命:犧牲陽極保護壽命不小于25年。 4.2 保護電位:管道的電位負于- 0.85V(相對于Cu/CuSO4參比電極),或其自然電極電位負向極化200~300mV。 4.3 陽極的布置盡量最大發揮其功效,并盡量減少對其它系統的不利影響。 五.引用標準 SY/T0019-97 《埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范》 GB/T 17731-1999《鎂合金犧牲陽極》 SY/T0023-97 《埋地鋼質管道陰極保護參數測試方法》 SY/T0029-98 《埋地鋼質檢查片腐蝕速度測試方法》 胡士信編著 《陰極保護工程手冊》 GB/T 16166-1996 《濱海電廠海水冷卻水系統犧牲陽極陰極保護》
六.陰極保護設計計算
6.1 所需保護電流 6.1.1保護電流密度
保護電流密度是指金屬構件達到完全保護所需的最小電流密度。這一參數的確定是非常重要的,選取偏低會造成保護不足,達不到設計要求;反之,又會造成浪費。陰極保護電流密度與許多因素有關,如結構物的材質、表面涂層狀況、介質的侵蝕性、保護年限等等。這些因素的差異可使陰極保護電流密度由幾個μA/ m2變到幾百個mA/m2。
第 3 頁 共 10 頁
GB/T 16166-1996 《濱海電廠海水冷卻水系統犧牲陽極陰極保護》附錄A 《濱海電廠埋地管網犧牲陽極陰極保護》第A8.1條款:“加強級涂層保護的新建鋼質管道保護電流密度取1~2mA/m2”,考慮到該實際情況,結合以往工程經驗,保護電流密度取i =1.5mA/m2。 6.1.2保護面積 S =4004m2。 6.1.3 保護電流量 保護電流量為I = i×S =0.0015×4204.2=6.3096A 6.2陰極保護系統及布置 根據管道布置特點,為使保護電流能達到各個部分,并且比較均勻,必須采取分散型陽極系統。陽極與管道埋設相同深度,距管道1~1.5米,與管道平行埋設。 6.3 犧牲陽極設計計算 6.3.1 陽極型號規格 陽極的規格尺寸和重量是由陽極的工作壽命決定的,而陽極工作壽命則與陽極輸出電流和環境腐蝕狀況(土壤電阻率)有關。為了有效均勻分布電流并能保證不少于25年的保護壽命,選取MUG-1型鎂合金陽極。

循環水管道外壁陰極保護方案ok.pdf

244.53 KB, 下載次數: 0

售價: 3 金幣  [記錄]  [購買]


作者: chuyun205    時間: 2014-3-9 08:48
好像是一個電廠的循環水管道
作者: 黃瓜    時間: 2020-11-30 11:03
{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}




歡迎光臨 油氣儲運網 (http://tqvl.cn/) Powered by Discuz! X3.4