標題: 船閘閘首施工期溫度場和溫度應力計算公式
摘要對船閘閘首施工期非穩定溫度場和應力場進行仿鼻分析,對空間域用有限單元法離散 在時間域用有限差分
法計算。在分析與計算中,考慮了混凝土徐變對溫度應力的影響,計算結果表明,閘首墻體上邵澆筑塊層面中部及側面
會產生水平拉應力和豎向拉應力,閘首孔口廊道施工期側面會產生較是的豎向拉應力,使用期廊道底板會產生較是的水
平拉應力。
關鍵詞船閘閘首孔口廊道溫度場溫度應力仿真分析有限單元法
大體積混凝土溫控同題是工程中引起廣泛關注的問題。
扶已有文獻資料看,船閘閘首的溫度應力和溫度控制方面的研
究做得較少:在船閘施工期及使用期均發現有裂縫出現,孔口
廊遭附近尤為突出。這些裂縫一方面會降低結構的耐久牲,另
一方面會影響結構的正常使用:因此,如何合理設計施工過
程 模擬閘首混凝土成層澆筑中溫度場和應力場的仿真計算就
成為一個重要的研究課題。
1 計算模型
1.1 溫度場的確定
大體積混凝土施工通常分批進行澆筑,設各批澆筑混凝土
體積為R(i=I,2 … ,jv),在每批澆筑混凝土體積R。中,必須
滿足熱傳導方程

式中:n為導溫系數; 為第i批澆筑混凝土的絕熱溫升。
同時,溫度場 , ,t)還必須滿足初始條件和邊界條件:

式中:^為導熱系數;盧為表面放熱系數; 為外界氣溫 為邊
界面法線方向。
應用變分原理,求解微分方程(i)轉化為廣泛函極值問題。
經有限元離散后,熱傳導問題的有限元控制方程可寫為
[cj rl+_刖Tl= ;0l (6)
式中: c]為熱容量矩陣;:刖為熱傳導矩陣; }為結點外部
熱向量;{ }為結點溫度向量;{/-}為結點溫度向量隨時間的變
化率。
在時間域采用有限差分法計算。取時間長為△},并假定簣
在△l內隨時間為線性變化,應用差分格式得

上式即為求解非穩定溫度場的有限元一差分支配方程 可以根
據 ~At時刻的溫度場的溫度求解 時刻的溫度場:
1.2 徐變應力場的計算
計算任一時段的位移增量控制方程為

式中:[^ 為 時刻的勁度矩陣; 凸 r為 內的位移增量;
{ },{△肌}, 卻 1分別為 l 內的外荷載增量, 引起的
等效變溫荷載增量和徐變引起的等效結點荷載增量。
由彈性徐變理論的基本假定可得增量形式的物理方程

船閘鬧首施工期溫度場和溫度應力計算分析 杜成斌凌永寧 41
式中:{盤 .: E :.、盤 1分別為 I 時刻內外荷載增量,變溫
荷載和徐變引起的應變增量 、 1由不穩定溫度場計算結果
求得,d ;I一般由試驗確定。
. 時刻的應力為各時刻應力的總和,即
j O"iI=Σ : (11)
E= I
計算ts時刻彈性矩陣[『J .的彈模E( )采用下式:
F( ): Eo(1一e ) (121
徐變度
c(t,r):Ai(J+ )(1一e --r ) 03)
式中:n,6.^。.A ,也和 由試驗確定
任一時段△ 內的徐變應變增量矗 可由下列遞推公式計
算 :
止; !(1一e 一) (i=1.2,一r·) (141
其中

圖T 有限元網格圖
表1 月平均氣溫和水溫 cc
溫度計算過程中,混凝土表面的熱交換系數口是一個復雜
的量.它取決于風速、混凝土表面的粗糙程度和混凝土表面有
無保溫材料等因素.參照某些水利工程.本文口取22 4 I,J/(m·h
· ℃)(有模板)和67 0 kl!(tll,h,℃)(無模板)。
2 工程實例 3 計算結果與分析
結臺工程實例,在微型計算機上進行了某一船閘下閘首的
溫度徐變應力分析工作,即模擬下閘首成層澆筑實際施工過
程,并考慮到外界氣溫變化和澆筑層之間混凝土標號和齡期不
同對溫度場和應力場的影響,從而給出結構某些部位的溫度和
應力變化時程曲線和混凝土澆筑結束后三年內若干時刻的溫
度場和應力場=
根據對稱性取下閘首的一半進行仿真計算。圖1為其有
限元網格圖。該船閘高31 4 Ill(包括底板),墻體厚13Ⅲ,底板
厚7m,寬27m(一半)。施工期從1月1日至2月15日結束,底
板分2層,墻體分6層,同歇期為5 d,澆筑后3 d拆模:底板及
墻體單元高度和寬度基本為O 5 m,地基單元逐漸放大,單元總
數為4 852,結點數為2 562。
施工期從混凝土澆筑起按1 d一個時段,即kt=1 d,施工
期結束后仍用1 d一個時段計算到第3年2月底。假定地基下
20m處地溫為恒溫(21.5℃)。澆筑溫度為12℃,混凝土的最
高絕熱溫升為23.84℃。表l給出了每年1月至12月的平均
氣溫和水溫值。
3.1 溫度場
圖2為下閘首高程35 7 m處由外表面至內表面不同點的
溫度變化時程曲線,相對于水工大壩,閘首墻體部分不是太
厚,而且周邊散熱面太,故在較短的時間內,溫度沿墻體高
度的分布便基本趨于均勻。在最初的水化熱溫升過程中,混
凝土內部點的溫度要比表面上的 高一些,而外界氣溫是逐
漸由表面向內深^。圖中表面點溫度呈臺階形變化是由于外
界氣溫按月平均值變化的: 計算中還發現隨著高程上升,各
層溫度有所上升,但變化幅度不大。這主要是因為外界氣溫
上升的緣故。
圖3分別為閘首混凝土澆筑結束時(第45 d)和第3年2月
底(第1 140 d)溫度場等值線圖。計算表明,各層達到平均最高
溫度的時間基本為澆筑期,即在澆筑塊澆筑后第4 d左右:說
明對于船閘墻身這樣中等厚度的混凝土結構來講,混凝土水化
熱影響還是相當大的。由于水化熱完全消散需要一個慢長的
時間(數年)。因此大多數層最低平均溫度均高于澆筑時初始
溫度。墻體中間部位溫度最高值達34'E左右。因此必須采取


圖2 高程35 7m處溫度過程線
Ia)澆筑結束討(第 j天J Ib 第一年2月底【第l14O )
圖3 溫度等值線(℃
適當?shù)臏乜卮胧?防止混凝土內部溫度過高:
計算表明,廊道附近最高溫度發生在廊道側
邊,數值為26 (第8 d),初期廊道頂部溫度分布
明顯表現出 均勻性:到第13 d時.項部溫度分
布較為均勻,最高溫度也有所下降:到第二年.
溫度基本趨于穩定
3.2 應力場
計算結果表明.各層單元在開始幾天,由于
表面溫度升高.基本處于受壓狀態,隨著溫度降
低.逐漸出現受拉:閘墻上部的水平方向的拉應
力 均發生在澆筑層表面中心位置,而豎直
方向 ~ 出現在外表面,前者數值較小.而且當后繼澆筑塊澆上之后
基本叉變為受?后者數值基本上為0.6 MPaf見圖4】 使用期在閘
首和側邊基巖約束附近出現最大值(2 3 MPa)(第3年2月底J.有叮
能產生開裂,另外閘底板中部在第2年冬季有較大拉啦力,數值為
1.2}IPa左右。
圖5(a) (b)為廊道周圍 分布曲線,施工期廊道兩側 .為受
拉第9 d時最大值為1 5 MPa.對于早期混凝土抗拉強度較低.口 能
產生水平裂縫.使用期(第l 086 d)兩側變成受壓.且數值較為穩定
圖5(c1為廊道周轉 分布圖,施工期這些部位為受蚯.而在使
用期,下惻底板產生1 0 MPa左右的拉應力。這些變化規律與溫度
變化過程是一致的。
4 結語
本文應用有限單元法對船閘下閘首的澆筑過程進行仿真計算結
果表明:
:蕁 : 盟
寸mJ(dj
a)小 應山
圖4 高程43 7 m處施工期應力過程線
時 U(d)
) 向應^
圖5 廊道周圍應力分布圖( )(周邊1 m范圍
(I)船閘施工期墻體中問部位最高溫升可達
34℃左右,墻體上部澆筑塊層面中部及側面會產
生拉應力 和 ,拉應力數值較小,但若施工期
突遇寒期等藹降作用,還是可能會產生表面裂
縫 墻體下部在第2年和第4年冬季出現 .戊
注意墻體與基巖邊界的處理 這些部位由于基巖
彈模高.基礎拉應力大.有可能出現貫穿裂縫
(21廊道施工期側面會產生較大的豎向拉應
力 .此時,混凝土抗拉強度較小(因彈模小).會
產生水平裂縫.使用期在廊道底板產生較大的水平
應力 .有可能產生豎向裂縫 在廊道周圍施T
時.一方面要采取有關措施.降低溫度應力:另一方
面.要采取相關的構造措施.防止出現較大的裂縫: