站場放空系統由放空立管和放空點火部分組
成,是天然氣站場的重要系統之一。放空系統主要
作用是在檢修、發生意外、進出站的壓力超壓時進
行放空,為減少對環境的危害需點火燃燒后排放[1]。準
確計算放空系統不僅可以實現對站場內設備、管線
的泄壓保護,還可以節省工程建設費用,方便日后
運營管理。
1 安全閥放空
(1) 選型計算。安全閥的選型計算可按照以下
思路進行:估算被保護設備、容器或管線的有效容
積;依照API RP 521 規定求解事故工況時允許的最
小、最大泄放量;安全閥喉管面積計算;安全閥選
型;校核采用所選安全閥時的最大泄放量和出口馬
赫數是否滿足要求。
(2) 閥前管徑計算。配管安裝時通常在被保護
設備、容器或管線與安全閥之間加一直管段,但在
安全閥泄放時,由于氣體速率極高,該管段會產生
部分壓損。為了防止過大的壓損產生震動,造成對
泄放裝置的危害,需要限制該壓損的大小。按照
API RP 520 規定,該段壓損不得高于安全閥設定壓
力的3%,以此為邊界條件反算最大泄放量時可允
許的最小閥前管徑,但最終選取管徑不得小于安全
閥入口口徑。
(3) 閥后管徑的計算。安全閥閥后管徑的計算
主要受安全閥可允許背壓大小的限制。計算思路
為:閥后允許背壓大小的確定;閥至放空終端間管
線的允許壓降;求得閥后管線允許最小管徑;圓整
計算管徑并校核選用管徑在管線放空時閥后背壓的
實際值。工程實際中往往采用總放空匯管,各放空
支線在接入放空終端前就已匯入總管,此時可將支
管線與總放空匯管的連接點作為新的放空終端,允
許壓降為安全閥背壓減去連接點處壓力,連接點處
的壓力需根據最不利工況來計算。
2 站場事故放空
(1) BDV 閥選型計算。BDV 閥選型計算的關
鍵在于閥口徑的計算,而廠家在確定口徑時需要知
道閥所具有的最大泄放量和以最大泄放量泄放時閥
的流量系數(Cv 值)。最大泄放量和Cv 值均可使
用HYSYS 來計算。根據API RP 521 中有關泄放的
規定:在事故工況下要求15 min 內,容器的壓力將
為原工況的50%。具體計算思路為:站場有效容積
的估算;利用HYSYS 建立Depressing 動態泄放模
型;計算得出滿足規范要求的最大泄放量和Cv
值;選取滿足要求的BDV 閥;根據所選閥門的Cv
值校核閥的最大流通量。
(2) 限流孔板計算。限流孔板設置在管道中用
于限制流體流量或降低流體壓力。油氣田生產中將
限流孔板組放置于調節閥后,既可縮短安裝距離又
可延長調節閥的使用壽命,現在被普遍應用[2]。選
型計算思路為:安裝位置最大泄放量的確定(同
BDV 閥最大泄放量);根據限流孔板前后壓差選擇
孔板的形式(單板還是多板);按照孔徑計算公式
計算限流孔板的孔徑d0 ;根據臨界流率壓力比
(γe)、絕熱指數(k)、孔徑/管徑(d0/D)關系表查
得γe ;判斷孔板前、后壓力之比(p2/p1)與γe 的相
對大。ㄈ魀2/p1 ? γe ,則可使流量限定在一定數
值,說明計算值d0 有效,否則需調整壓降或管
徑,重新計算);圓整孔徑計算值。
(3) 限流孔板后管徑計算。影響限流孔板后管
徑尺寸主要因素是孔板后的壓力、最大泄放量和管
內允許最大流速。已知泄放量和管內允許流速后反
算孔板后壓力,只要壓力不高于氣體的臨界流動壓
- 51 -

3 進出站管線放空
進出站管線上BDV 閥的選型同站場事故放空
管線上BDV 閥的計算,區別在于最大泄放量的確
定。計算思路為:確定事故時所需BDV 閥的最大
泄放量;按最大泄放量和調節閥Cv 值的計算公式
計算所需Cv 值;依據Cv 值和最大泄放量選擇合適
尺寸的BDV 閥;校核選用該尺寸BDV 閥時閥的最
大泄放量、出口處流速和管線泄放所需時間。
4 放空匯管尺寸
放空匯管尺寸的計算主要受以下因素的影響:放
空匯管所要承擔的最大泄放量;放空匯管在同一放空
系統中且存在同時放空可能的各泄放裝置的最大允許
背壓;放空匯管的管路長度。上述3個因素確定后就
可以對匯管的尺寸進行計算了,計算時的邊界條件除
了最大允許背壓外還有匯管內的氣體流速。
5 放空立管
(1) 管徑計算。放空立管管徑主要取決于放空
立管的放空量和出口處允許的馬赫數,可通過提高
出口處氣體的馬赫數來減小放空管徑,但馬赫數偏
高會導致放空噪聲過大。根據規范GB 50183-2004
規定,事故狀態下,出口處馬赫數不高于0.5 馬
赫。因此,在計算時,可以根據出口處馬赫數為
0.5馬赫來反算放空立管的管徑。
(2) 高度計算。非點火放空立管高度可根據規
范GB 50183-2004 規定確定。當放空量不大于
1.2×104 m3/h 時,放空立管與閥室或站場距離不小
于10 m;當放空量大于1.2×104 m3/h 且小于4.0×
104 m3/h 時, 間距不得小于40 m[3]?墒褂肈NV
Phast 軟件模擬放空立管放空時出口周圍及下風向
的擴散范圍,根據模擬結果選取合理的高度,以保
證在規范要求的最小間距范圍內天然氣濃度落于爆
炸極限之外。
6 放空火炬
(1) 筒徑(火炬頭) 計算。計算思路為:放空
系統最大泄放量的確定(可取放空匯管最大排放
量);按火炬頭出口處馬赫數為0.5 馬赫反算所需筒
徑;向上圓整筒徑尺寸。校核時若只滿足放空系統
最大泄放量不高于0.5 馬赫,而不滿足單個裝置不
高于0.2馬赫,需調整圓整后尺寸,直至滿足要求。
(2) 高度計算。放空火炬高度要依據頂端火焰
輻射熱對地面人員的熱影響,或大風時火焰長度及
傾斜度對附近構筑物及生產裝置的熱影響來確定,
應使火焰的輻射熱不影響人身及設備的安全[4]。其
計算主要考慮火炬安放位置及附近地面附屬物的可
承受輻射強度、火炬所處環境的氣象情況,包括風
速、風向、大氣溫度、相對濕度等因素。計算可參
照GB 50183-2004 中的公式。計算思路為:分析火
炬周圍的設施及環境狀況,確定敏感點(考慮輻射
影響的設施);火焰最大長度的計算(火焰長度可
從GB 50183-2004 中火焰長度和釋放熱量Q - L關
系曲線圖查得,也可按照《石油化工設計手冊》中
有關規定確定);按規范中火炬高度的計算公式進
行計算,并予以圓整;以圓整后的高度計算火炬的
地面輻射范圍,進而確定火炬放空區需要的征地面積。
7 結語
(1) 系統總匯管與放空立管或火炬的連接采用
撓性連接(如管線活接頭),對泄放裝置及其出口
管線進行固定。這樣可以有效地減小管線的震動,
降低噪音,防止放空時發生事故。
(2) 盡量縮短安全閥前管線的長度以及安全閥
至放空立管或火炬間的管線長度?s短安全閥前管
線長度可以降低該段管線的壓力損失,從而減小震
動;縮短安全閥至放空立管或火炬間的管線長度可
以降低安全閥的背壓,使被保護設備、容器或管線
在超壓時,安全閥可以及時迅速起跳,并以設計量
進行泄放。
(3) 安全閥背壓大小對其放空時的泄放量影響
很。ㄓ绊懓踩y起跳時的靈敏度),所以建議選
用波紋管式安全閥(允許背壓為設定壓力的50%)。
采用波紋管式安全閥時,站場內高、低壓放空一般
可共用一套系統。此時需對兩種方案(采用普通彈
簧式安全閥,分設高、低壓放空系統;低壓放空閥
采用波紋管式安全閥,高、低壓放空共用一套系
統) 進行經濟比選。
(4) 計算時將放空匯管尺寸計算步驟提前,預
先求得站場系統最大放空量。需對不同的可能同時
放空的工況進行匹配,尋找最大泄放量發生工況,
并以此最終校驗整個放空系統。
參考文獻
[1] 趙淑珍.西氣東輸放空系統的設計與研究[J].天然氣與石油,
2006,24 (5):41-43.
[2] 徐勇.油井數字化監控在計量及節能中的應用[J].油氣田地面
工程,2010,29 (4):66-67.
[3] 齊建波.西氣東輸二線閥室放空系統的設置[J].油氣儲運,
2009,28 (9):63-65.
[4] 黃漢京.石油化工可燃氣體或蒸氣排放系統的消防安全設計[J].
石油工程建設,2006,32 (6):16-19.
(欄目主持張秀麗)

天然氣長輸管道站場放空系統計算.pdf

1.28 MB, 下載次數: 217

售價: 3 金幣  [記錄]


作者: 米想戈壁    時間: 2013-9-8 09:43
支持一下~~樓主辛苦!
作者: bkqcycyqm    時間: 2013-10-29 00:45
支持一下。
作者: 下雨天想起你    時間: 2013-10-29 15:44
支持一下、、、
作者: 水風輕    時間: 2013-12-17 21:30
有用。!
作者: sdqdpd333    時間: 2014-1-23 09:32
有軟件就好了
作者: sdqdpd333    時間: 2014-1-23 09:33
有軟件就好了
作者: 449580263    時間: 2014-2-18 21:14
樓主辛苦~~
作者: ckmzx    時間: 2014-4-22 17:19
頂樓主,謝謝
作者: 林間風華    時間: 2016-8-24 16:17
學習了,不錯
作者: IDIOTT    時間: 2019-1-21 21:27
學習學習學習
作者: hxgczhou    時間: 2019-2-9 12:32
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: tonature    時間: 2019-2-18 10:32
發點內容學習下啊
作者: 動力火車    時間: 2022-4-9 13:29
謝謝樓主分享




歡迎光臨 油氣儲運網 (http://tqvl.cn/) Powered by Discuz! X3.4