CDP-G-GP-OP-006-2009B 輸氣管道工程線路閥室設計規定 - 油氣儲運項目設計規定.pdf (975.6 KB, 下載次數: 240, 售價: 3 金幣)

閥室分類及設置原則............................................................ 2
4.2 閥室選址及建設水平............................................................ 3
5 工藝設計........................................................................ 4
5.1 一般要求...................................................................... 4
5.2 工藝流程設計.................................................................. 4
5.3 設備材料選型.................................................................. 4
5.4 安裝要求...................................................................... 6
5.5 并行管道閥室設計.............................................................. 6
5.6 閥室放空系統設計.............................................................. 6
6 自動化設計...................................................................... 6
6.1 一般要求...................................................................... 6
6.2 監控系統設計.................................................................. 7
6.3 儀表選型...................................................................... 8
6.4 儀表安裝及電纜敷設............................................................ 8
6.5 儀表防浪涌保護................................................................ 9
6.6 設備間........................................................................ 9
7 通信設計........................................................................ 9
7.1 一般要求...................................................................... 9
7.2 通信方式選擇.................................................................. 9
7.3 系統設計..................................................................... 10
7.4 設備選型..................................................................... 10
7.5 安裝要求..................................................................... 11
8 供配電設計..................................................................... 11
8.1 一般要求..................................................................... 11
8.2 供配電方案................................................................... 11
8.3 配電系統設計................................................................. 12
8.4 爆炸危險區域劃分............................................................. 12
8.5 防雷防靜電接地............................................................... 12
8.6 設備選型原則................................................................. 12
8.7 設備的布置和安裝............................................................. 12
9 防腐設計....................................................................... 13
9.1 一般要求..................................................................... 13
II
9.2 系統設計..................................................................... 13
9.3 設備材料選型................................................................. 14
10 公用工程..................................................................... 15
10.1 總圖及運輸................................................................... 15
10.2 建筑與結構................................................................... 16
10.3 采暖與通風................................................................... 18
10.4 消防......................................................................... 18
附 錄 A (資料性附錄) 閥室設計條件.............................................. 19
附 錄 B (資料性附錄) 閥室設計內容.............................................. 21
附 錄 C (資料性附錄) 典型閥室工藝流程.......................................... 22
附 錄 D (資料性附錄) 閥室引壓管典型安裝圖...................................... 26
附 件 條文說明................................................................... 30

III
前 言
為了加強油氣管道設計過程管理,規范輸氣管道線路閥室的設計內容,統一陸上輸氣管道線路
閥室主要設計技術要求,確保設計成果的質量,提高設計效率,特編制本規定。
本規定是《油氣儲運項目設計規定》(CDP)設計指南類文件。本規定是在總結國內已建和在
建管道閥室設計情況的基礎上,充分調研和聽取了中石油所屬主要輸氣管道相關單位及有關專家的
建議,編制而成。
本規定分為10 章,第1 章 范圍,第2 章 規范性引用文件,第3 章 術語和定義,第4 章 基
本要求,第5 章 工藝設計,第6 章 自動化設計,第7 章 通信設計,第8 章 供配電設計,第9 章
防腐設計,第10 章 公用工程。
本規定在執行過程中,希望各單位結合工程實踐,認真總結經驗,如發現需要修改或補充之處,
并請將意見和有關資料提供給編制單位,以便修訂時參考。
本規定由中國石油天然氣股份有限公司天然氣與管道分公司提出并歸口管理。
本規定起草單位:中國石油集團工程設計有限責任公司西南分公司。
本規定主要起草人:陳 鳳 向 波 李春艷 黃永忠 郭艷林 王 強 屠海波
張 炯 周永紅 董秧生 胡道華 周 丁 任啟瑞 何麗梅
傅賀平 陳玉梅 王 沁
審 查 專 家 組: 苗承武 葉學禮 李寶瑞 趙元弼 張培康 葉德豐 孫正國
戚 麟 蘇建峰 孫宗源 徐 毅 李國海 吳琋瑛 李亞峰
劉玲莉 李英義 卜祥軍 董光喜 郭寶申 李文地 甄春輝
本規定由中國石油集團工程設計有限責任公司西南分公司負責解釋。
聯系人:傅賀平
本文件在執行過程中,如有任何意見和建議,請反饋至:
中國石油天然氣管道工程有限公司北京石油咨詢中心(地址:北京市宣武區廣安門內大街甲311
號院中國石油管道大廈9 層 郵政編碼100053)
聯 系 人:陳怡靜

輸氣管道工程線路閥室設計規定
1 范圍
本規定適用于陸上新建輸氣管道工程線路閥室設計。
閥室的設計除符合本規定外尚應符合國家現行的有關法規、規范的規定。
本規定作為輸氣管道線路閥室設計的規范性文件。
2 規范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所
有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的
各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
GB/T 9711.2 石油天然氣工業 輸送鋼管交貨技術條件 第2 部分:B 級鋼管
GB/T 9711.3 石油天然氣工業 輸送鋼管交貨技術條件 第3 部分:C 級鋼管
GB/T 21246 埋地鋼質管道陰極保護參數測量方法
GB/T 21447 鋼質管道外腐蝕控制規范
GB/T 21448 埋地鋼質管道陰極保護技術規范
GB 50011 建筑抗震設計規范
GB 50052 供配電系統設計規范
GB 50057 建筑物防雷設計規范
GB 50058 爆炸和火災危險場所電力裝置設計規范
GB 50116 火災自動報警系統設計規范
GB 50140 建筑滅火器配置設計規范
GB 50183 石油天然氣工程設計防火規范
GB 50251 輸氣管道工程設計規范
GBJ 65 工業與民用電力裝置的接地設計規范
SY/T 0048 石油天然氣工程總圖設計規定
SY/T 0086 陰極保護管道的電絕緣標準
SY/T 0516 絕緣法蘭設計技術規定
SY/T 6671 石油設施電氣設備安裝區域一級 0 區 1 區和2 區區域劃分推薦作法
YD/T 5028 國內衛星通信小型地球站(VSAT)通信系統工程設計規范
94D101-5 35kV 及以下電纜敷設
建標 115 輸氣管道工程項目建設標準
石油天然氣工程項目建設用地指標
CDP-G-PC-PL-001 油氣管道并行敷設設計規定
CDP-M-PC-OP-001 站場建筑及總圖標準圖集(管道篇)
DIN30677-2 埋地管道配件外防腐層.加厚熱固性塑料外涂層
3 術語和定義
下列術語和定義適用于本規定。
3.1
線路截斷閥 pipeline block valve
為防止管道事故擴大、減少環境污染與管內天然氣損失,方便維修而在管道沿線安裝的用于關
閉管線的閥門。當處于關閉位置時,可截斷上游流體流向下游管道。
3.2
線路截斷閥室pipeline block valve station
線路截斷閥及其配套設施的總稱。線路截斷閥通常安裝在室內,也可安裝在有防護欄或圍墻的
室外。
3.3
線路閥室pipeline valve stations
線路截斷閥室的簡稱。
3.4
閥組 valve units
線路閥室內各種閥門的總稱。
3.5
普通閥室normal block valve station
只設置線路截斷閥及干線放空系統,而不設置監視和監控設施的閥室。普通閥室具備干線放空、
壓力平衡及輸氣線路氮氣置換吹掃的功能,可采用手動或氣液聯動執行機構驅動。
3.6
監視閥室remote block valve station
可進行數據監視的閥室。閥室內線路截斷閥閥門的閥位信號、壓力信號等可上傳,但調度控制
中心不能對閥門開關進行遠控。
3.7
監控閥室remote control block valve station
可進行數據監視、控制的閥室。閥室內線路截斷閥閥門的閥位信號、壓力信號等可上傳,并遠
程執行SCADA 系統調度控制中心下達的指令,可實現遠程操作。
4 基本要求
4.1 閥室分類及設置原則
4.1.1 閥室分類
根據控制功能的不同,閥室分為普通閥室、監視閥室和監控閥室三類。


作者: 回家人    時間: 2013-2-11 12:18
沒錢了,沒錢了。
作者: 元寶    時間: 2013-2-16 11:16
好,不錯,收藏了。
作者: 元寶    時間: 2013-2-16 11:17
就是有點貴!
作者: 米想戈壁    時間: 2013-5-10 15:51
這個真心感覺不錯~~
作者: helloshigy    時間: 2013-5-10 16:10
元寶 發表于 2013-2-16 11:17
就是有點貴啊!

不太貴吧  好東西啊
作者: cpphdd    時間: 2013-5-24 20:22
好東西!這可是管道系統的買點呀
作者: linolin    時間: 2014-2-10 15:33
管理員太黑了:lol
作者: 11zilang    時間: 2014-10-20 14:25
這個實用性很強!
作者: 11zilang    時間: 2014-10-20 14:28
很好很強大
作者: Victor藍    時間: 2015-6-21 13:01
不錯的資料,感謝分享
作者: 3088    時間: 2016-1-13 11:15
好資料,這個實用性很強!
作者: zhengzuwei    時間: 2016-1-29 23:23
學習學習再學
作者: hjzy    時間: 2016-5-14 00:56
太貴了,咬牙買下了。
作者: hjzy    時間: 2016-5-14 00:59
沒看清是輸氣的,俺要輸油的。。!
作者: minjiyouqi    時間: 2016-10-15 10:52
多謝分享,正在學習!
作者: 油氣儲運666    時間: 2017-2-27 19:45
xxxloyuzyxx
作者: 最是柔情在雨夜    時間: 2021-3-19 20:31
看看,學習學習
作者: 格林郡公    時間: 2021-4-2 15:12
{:4_96:}{:4_92:}{:4_92:}{:4_92:}{:4_92:}{:4_92:}{:4_92:}
作者: lx2022    時間: 2022-4-21 12:50
好東西 有金幣了再來下載
作者: fgl999    時間: 2022-9-27 09:24
謝謝業主提供這么好的資料。。。!




歡迎光臨 油氣儲運網 (http://tqvl.cn/) Powered by Discuz! X3.4