油氣儲運網

標題: 排水管道安裝技術交底記錄 [打印本頁]

作者: darren    時間: 2012-11-29 09:05
標題: 排水管道安裝技術交底記錄
技術交底記錄
C2-1
編號
05-C2-001
工程名稱
交底日期
2011 10 8  
施工單位
分項工程名稱
室內排水、管道安裝工程
交底提要
室內排水管道安裝相關資料.材質要求.質量要求.施工工藝。
交底內容:
(一)   本工程排水管道12#樓地下室埋地排水管采用承插鑄鐵管,一層以上立管采用UPVC螺旋排水;連接方式為粘接接口,通氣立管、凝結水管道采用普通UPVC管粘接連接。
(二) 作業條件
1.土建底板工程基本完成,底板第一層筋綁扎完畢;其位置.標高.坡度經檢測符合設計和工藝要求。
               2.基礎及過墻穿管的孔洞按圖紙位置.標高和尺寸預留好。
3.樓層內排水管道的安裝,應與建筑施工隔開1-2,且管道穿越結構部位的孔洞已預留完畢,室內模板及雜物清除后,室內彈出房間尺寸線及準確的標高線。
4.暗裝管道(包括首層.豎井.吊頂內的管道)首先應核對各種管道的標高,坐標的排列有無矛盾,土建模板已拆除,操作場地清理干凈,安裝高度超過3.5m應搭好架子。
(三)材質要求:
1.柔性鑄鐵管、PVCU排水管及管件規格.材質.應符合設計要求,有出廠合格證,檢驗報告,末經進場驗收的管材和管件不得使用。
()質量要求:
        1.塑料排水管內外表面應光滑,無氣泡,裂紋,管壁厚薄均勻,色澤一致。管件造型規矩、光滑,無毛刺。承口應有梢度,并與插口配套。
.隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層排水點的高度。檢查方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不下降,管道接口無滲漏為合格。
生活污水鑄鐵管道的坡度見下表:
項次
管徑(mm
標準坡度(0/00
最小坡度(0/00
1
50
35
25
2
75
25
15
3
100
20
12
4
125
15
10
5
150
10
7
6
200
8
5
審核人
交底人
接受人
技術交底記錄
C2-1
編號
05-C2-001
工程名稱
交底日期
2006 9    27   
施工單位
分項工程名稱
室內排水、管道安裝工程
交底提要
室內排水管道安裝相關資料.材質要求.質量要求.施工工藝。
交底內容:
2..污水管起點的清掃口與管道相垂直的墻面距離不得小于200mm
3.在轉角小于1350的污水橫管上,應設置檢查口或清掃口。
4.固定件間距:橫管不得大于2m,立管不大于3m.。樓層高度小于或等于4m..立管可安裝一個固定件,立管底部的彎管處應設支墩或采取固定措施。
5.水平管道與立管的連接,應采用450三通或四通和900斜三通斜四通,立管與排出管端部連接應采用兩個450彎頭或曲率半徑不小于4倍管徑的900彎頭。
6.通氣管應高出屋面700mm
7.在通氣出口40mm以內有門.窗時.通氣管應高出門窗600mm
(五)施工工藝:
安裝準備-預制加工-支吊架安裝-干管安裝-立管安裝-支管安裝-封口堵洞-閉水實驗.(通水.通球實驗)。
()地下埋設管道安裝:
1.地下埋設管道在土方回填夯實到管底標高,應將預制好的管段按照承口朝來水方向,由出水口處向排水點順序排列,將預制好的管段徐徐放入管溝內,按施工圖紙的坐標.標高找好位置和坡度,以及各預留管口和中心線,將管段承口,壓緊膠圈,承口插接深度要求距承口底5mm
2.按照施工圖對敷設好的管道坐標.標高確認準確無誤后即可封堵出水管口,做閉水試驗,經有關人員進行檢查驗收合格,并填寫隱蔽工程驗收記錄。
()干管安裝:
1..吊管道安裝:.吊管道安裝時應按設計坐標.標高.坡向做好托.吊架,將預制好的管段按照承口朝來水方向,由出水口處向室內順序安裝,立管與出戶管端部連接應采用2450彎頭或曲率半徑不小于4倍管徑的900彎頭,安裝托.吊干管要先搭設架子,托架按設計坡度栽好吊卡,量準吊桿尺寸,將預制好的管道托.吊牢固,并將立管預留位置及手層衛生潔具的排水預留管口.管井排水立管位置按室內地平線,坐標位置及軸線找好尺寸.坡度,將預留管口臨時封堵。
核人
交底人
接受人

作者: darren    時間: 2012-11-29 09:06
技術交底記錄
C2-1
編號
05-C2-001
工程名稱
交底日期
2006 9   27  
施工單位
分項工程名稱
室內排水、管道安裝工程
交底提要
室內排水管道安裝相關資料.材質要求.質量要求.施工工藝。
交底內容:
2.排水干管在吊頂內,須做閉水實驗,按隱蔽工程辦理驗收手續。
()立管安裝:
1.立管固定支架應從管井頂層吊線統一安裝,立管檢查口按設計要求作,安裝高度距地面1m,立管部位衛生間水平支管中心距頂板33公分,廚房間管中心距樓板上15公分,安裝立管應2人以上配合,一人在上層樓板上,將已預制好的立管運到安裝部位。首先清理已預的伸縮節,將鎖母擰下,取出U形橡膠圈。安裝時先將立管上端伸入上一層洞口內,垂直用力插入至標記為止(一般預留脹縮量為20-30mm),合適后即用自制U形鋼制抱膠水要涂抹均勻插入承口后旋轉30度將管口外多余的膠水用毛巾擦干凈,下層的人把甩口及立管檢查口方向找正,檢查口方向應易于操作.支管甩口標高.方向正確在將立管卡牢,立管卡高度距地面1.5米,每層立管應用靠尺或吊線測量立管垂直度,應在允許偏差范圍內。
建筑設備安裝工程質量允許偏差和檢查方法:
水平管道安裝彎曲度(m)
鋼管
1
1
檢查方法
鑄鐵管
2
1.5
尺量
立管安裝垂直度(m)
3
2
吊線
平行距墻面
10
尺量
套管出地面高度差
±5
尺量
套管穿墻及中心偏差
±2
尺量
彎管褶皺不平度
4
4
外卡鉗.尺量
管道甩口坐標標高差
±10
±5
拉線.吊線.尺量
成排器具水平度
2
2
拉線. 尺量
器具及附屬設備
坐標
-15
-10
拉線.吊線.尺量
標高
±15
±4
保溫層表面平整度
坐標
5
5
靠尺
塞尺
標高
10
8
審核人
交底人
接受人
技術交底記錄
C2-1
編號
05-C2-001
工程名稱
交底日期
       
施工單位
分項工程名稱
室內排水、中水、凝結水管道安裝
交底提要
室內給水管道安裝相關資料.材質要求.質量要求.施工工藝。
交底內容:
()支管安裝:
支管安裝:支管安裝應先搭好架子,將管道吊架按設計坡度安裝好,將預制好的管道托到管架上,再將連接管端口用砂布打毛,打毛后擦洗干凈,然后進行涂抹膠水,膠水要涂抹均勻插入承口后旋轉30度將管口外多余的膠水用毛巾擦干凈,固定好支.管。
排水管道安裝完畢按規范分層作灌水試驗。
         (十)管道安裝完畢后,應及時將管口封堵嚴密,防止雜物進入,造成管道堵塞。
         (十一)安裝完畢的管道應加強成品保護,立管2米以下應木扳或,塑料布捆綁保護。不得有電氣焊在管道部位施工以防烘烤塑料管道變形。





歡迎光臨 油氣儲運網 (http://tqvl.cn/) Powered by Discuz! X3.4