油氣儲運網

標題: 地下管道施工方案分享 [打印本頁]

作者: onlyou    時間: 2012-11-27 11:42
標題: 地下管道施工方案分享
本帖最后由 onlyou 于 2012-11-27 11:43 編輯

1.概述
1.1  工程概況
        齊魯煉油改擴建工程連續重整—加氫裂化聯合裝置地下給排水由中石化北京設計院設計,齊魯石化工程公司建安公司負責施工主干線,中石化二公司負責施工連續重整裝置內的支線,中石化十公司負責施工加氫裂化裝置內的支線。十公司施工的管線包括新鮮水、消防水、循環冷水、循環熱水、含油污水、生活污水、生產廢水共七種管線。前四種為壓力流管線,后三種為自流管線。各管線技術參數見表1,工程量見表2。
                        給排水管線技術參數表                            表1   
管線名稱
線號
工作壓力(MPa)
所用管材

新鮮水

S

0.35~0.4

DN≤150mm時,采用低壓流體輸送用焊接鋼管;DN=200mm時,采用普通流體輸送用螺旋縫高頻焊鋼管;DN≥250mm時,采用普通流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管

循環冷水


XL

0.4


循環熱水

XR

0.4

消防水
FS
0.7
DN≤150mm時,采用低壓流體輸送用焊接鋼管

含油污水

UW

常壓
DN≤150mm時,采用低壓流體輸送用焊接鋼管;DN≥200mm時,采用連續鑄鐵管
生活污水
HW
常壓
承插排水鑄鐵管
生產廢水
FE
常壓
設計未明確,待定
1.2   工程特點
       本裝置施工作業面小,再加上土建施工正處于高峰期,煙囪襯里、大件運輸、錨點設置等工作勢必影響地下管施工,使工程制約,安裝難以全面展開,交叉作業增多。加大預制深度,細化工序管理成為重要課題。
      由于主干線由其它單位施工,使支線的碰頭、試壓等工作難度增加,需要各方面大力協調、配合。
       施工正處于冬期,增加了施工難度,要采取特殊措施,確保冬期施工質量和安全。


                              給排水管道工程量一覽表               表2
      名稱
材質
單位
數量
規格范圍
低壓流體輸送用焊接鋼管
Q235-A
  m
1067.5
DN20~ DN150
普通流體輸送用螺旋縫高頻焊鋼管
Q235-A
  m
  14
DN200
普通流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管
Q235-A
  m
  18
DN 300~ DN 400
          鑄鐵管
  鑄鐵
  m
  73
DN 200~ DN 300
          井室
  砼
  座
   5

          閥門
  C.S
  個
   2
DN20~ DN100
2.編制依據
2.1    《石油化工給水排水工程施工及驗收規范》SH3533—95;
2.2    《埋地鋼質管道環氧煤瀝青防腐層施工及驗收規范》SYJ4074—90;
2.3      施工圖  B190—406.408— 水—3;
2.4    《質量手冊》 QG/M44.0000—98;
2.5    《質量程序文件》QG/P44.0001~0039—98.
3.      施工程序
     施工程序見圖1
                         材料檢驗   管材防腐預制                         管道敷設安裝               

施工準備   測量放線   溝槽開挖   管道基礎施工      井室施工            


管道試壓  防腐修補  坐標.標高復測  土方回填   管線沖洗   交工驗收

                               圖1            施工程序圖
4.     材料檢驗
  4.1所有材料應有完備的出廠質量合格證明書,入庫前應由供應部會同質安部進一步檢驗;材料應分類存放,按產品說明書或包裝狀況的要求設置防火、防潮、防塵、防爆等措施。
  4.2 鋼管外觀檢查,應無裂紋、縮孔、夾渣、折迭、重皮等缺陷,外徑及壁厚允許偏差應符合行業鋼管制造標準,銹蝕或凹陷不應超過壁厚負偏差。
4.3 鑄鐵管及管件內外表面漆層應完整光潔,附著牢固,不得有裂縫和冷隔等缺陷.承插口處不得有粘砂及凸起,其它部位不得有大于2mm厚的粘砂及5mm高的凸起。承口的根部不得有凹陷,其它部位的局部凹陷不應大于壁厚的5%加2 mm。插口外徑允許偏差為     -4~+2 mm,承口內徑允許偏差為-2~+4 mm,承口深度允許偏差為±5 mm。鑄鐵管直線度允許偏差為2.0 mmàm,長度允許偏差為±20 mm。
4.4閥門應進行外觀檢查,其零部件應齊全完好。由于閥門數量較少,應逐個進行水壓強度試驗和嚴密性試驗。強度試驗壓力為公稱壓力的1.5倍,保壓時間不少于5 min,閥體、填料無滲漏為合格。嚴密性試驗壓力為公稱壓力的1.1倍,保壓時間不少于2 min,閥瓣、閥座、靜密封面不允許有可見的泄漏。試驗合格的閥門應及時排凈內部積水,關閉閥門,封閉進出口。
4.5法蘭及盲板的密封面應平整光潔,不得有毛刺及徑向溝槽;螺栓及螺母的螺紋應完整、無傷痕、毛刺等缺陷,螺栓與螺母應配合良好;非金屬墊片質地應柔韌,厚薄均勻,無老化變質分層現象。

地下管道施工方案 10頁.doc (69 KB, 下載次數: 2, 售價: 3 金幣)

作者: myyeh    時間: 2021-8-22 08:47
謝謝分享-------------------------------
作者: 動力火車    時間: 2022-1-24 10:53

謝謝樓主分享