工程名稱 | 川維30萬噸/年醋酸乙烯項目配套儲運設施 | 工程編號 | |||
分部、分項工程名稱 | 08182單元R201、R202儲罐安裝工程 | ||||
工 藝 要 求 | 1.壁板材料應符合設計圖紙及規范要求。 2.壁板組裝前,應逐張檢查壁板預制質量,特別注意板頭不能出現“直身”現象,合格后方可按排版圖組裝。 3. 組裝前精確盤出上下口的周長,并使其直徑相同;調整筒節橢圓度,使其接近絕對圓;對每一單塊壁板進行尺寸復驗,重點檢查對角線,消除超標誤差; 4.底圈壁板,立縫宜用夾具組對,且應符合以下要求: (1)相鄰兩壁板上口水平的允許偏差為 ≤2mm ,在整個圓周上任意兩點水平的允許偏差為≤6mm 。 (2)壁板的鉛垂允許偏差為≤3mm。 5. 第二圈及其以上各圈壁板組裝時,各圈壁板鉛垂偏差不應大于該圈壁板高度的0.3%。 6.各圈壁板內表面應齊平,壁板組裝時,縱焊縫錯邊量:板厚δ= 10mm 時,不應大于1mm;板厚δ>10mm時,不應大于1.5mm。環焊縫錯邊量:當上圈板厚δ=8mm時,任何一點錯邊量均不得大于1.5mm;當上圈壁板厚度等于或大于8mm時,任何一點錯邊量均不得大于2mm。 7.罐壁組焊后,按下列規定進行檢查: (1)在底圈罐壁1m處,內表面任意點,半徑允許偏差±19。 (2)焊縫的棱角用1m長的弧形樣板檢查,板厚≤12mm,棱角≤12mm。 (3)罐壁局部凹凸變形,板厚≤12mm,局部凹凸變形≤15mm。 (4)罐壁鉛垂允許偏差≤50mm。 (5)罐壁高度允許偏差≤50mm。 (6)罐壁上的工卡具焊跡,應清除干凈,焊疤應打磨平滑。組對過程中局部矯正,應盡量擊打有效部位,錘頭落點要準,且盡量使用墊錘。 其它要求: 技術負責人: 年 月 日 | ||||
執行工藝情況 | 罐壁檢查情況: (1)相鄰兩壁板上口水平偏差為________,在整個圓周上任意兩點水平的允許偏差分別為______________________________。 (2)壁板的鉛垂偏差為_______。 (3) 第二圈及其以上各圈壁板鉛垂偏差分別為_____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ _____ _____。 (4) 板厚δ=_____時、δ>____時, 縱焊縫錯邊量分別為_____ ______。 (5)環焊縫錯邊量:上圈板厚δ=___時,任一點錯邊量 <____;上圈壁板厚度等于或大于____時,任一點錯邊量<____。 (6)底圈罐壁1m處,內表面任意點,半徑偏差______。 (7)罐壁局部凹凸變形,板厚___________,局部凹凸變形___________;板厚___________,焊縫棱角____________。 (8)罐壁鉛垂偏差________________; 罐壁高度偏差______。 施工人: 年 月 日 | ||||
質量檢查員: 技術負責人: 年 月 日 |
歡迎光臨 油氣儲運網 (http://tqvl.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |