工程名稱 | 分項工程名稱 | 驗收部位 | |||||||||||||||
施工單位 | 專業(yè)負責人 | 項目經(jīng)理 | |||||||||||||||
施工執(zhí)行標準 | 檢驗批編號 | ||||||||||||||||
名稱及編號 | |||||||||||||||||
質(zhì)量驗收規(guī)范規(guī)定 | 施工單位檢查 | 監(jiān)理(建設)單位驗收記錄 | |||||||||||||||
評定記錄 | |||||||||||||||||
1 | 應按JB4708的規(guī)定進行焊接工藝評定 | ||||||||||||||||
2 | 焊條、焊劑、藥芯焊絲等使用前,應按其產(chǎn) | ||||||||||||||||
品使用說明書及焊接工藝文件烘干和存放 | |||||||||||||||||
3 | 焊接操作人員資格應符合10 3 1 3的要求 | ||||||||||||||||
4 | 無損檢測人員資格應符合10 3 1 4的要求 | ||||||||||||||||
5 | 焊縫表面及熱影響區(qū),不應有裂紋、氣孔 | ||||||||||||||||
夾渣、弧坑、電弧檫傷、焊瘤、未焊滿 | |||||||||||||||||
滿等缺陷。 | |||||||||||||||||
6 | 罐底所有焊縫應采用真空箱法進行嚴 | ||||||||||||||||
密性試驗,試驗負壓值不應小于53Ka。無 | |||||||||||||||||
滲漏為合格 | |||||||||||||||||
標準屈服強度大于390MPa的邊緣板對接 | |||||||||||||||||
焊縫,在根部焊接完畢后,應進行滲透檢測 | |||||||||||||||||
在最后一層焊接完畢后,再次進行滲透或 | |||||||||||||||||
7 | 罐 | 底 | 磁粉檢測。 | ||||||||||||||
主 | 焊 | 結(jié) | 后 | 厚度大于10mm的罐底邊緣板,每條焊縫的 | |||||||||||||
控 | 應 | 進 | 行 | 外端300mm,應進行射線檢測,厚度小于 | |||||||||||||
項 | 下 | 列 | 的 | 10mm的罐底邊緣板,每個焊工施焊的焊縫 | |||||||||||||
目 | 無 | 損 | 檢 | 應按上述方法至少抽查一條。 | |||||||||||||
測 | , | 質(zhì) | |||||||||||||||
量 | 合 | 格 | 地板三層鋼板重疊部分的搭接接頭焊縫與 | ||||||||||||||
標 | 準 | 應 | 對接地板的T形焊縫的根部焊接完畢后,在 | ||||||||||||||
符 | 和 | 10 | 沿三個方向各200mm范圍內(nèi)應進行滲透檢測 | ||||||||||||||
1 | 7 | 的 | 全部焊完后,應進行磁粉檢測或滲透檢測 | ||||||||||||||
要 | 求 | ||||||||||||||||
標準屈服強度大于390MPa的鋼板,其 | |||||||||||||||||
表面的焊疤,應在磨平后進行滲透檢測或 | |||||||||||||||||
磁粉檢測,無裂紋、夾渣、氣孔為合格 | |||||||||||||||||
歡迎光臨 油氣儲運網(wǎng) (http://tqvl.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |