1.操作之前的檢查
a.打開機殼上方的進氣閥,并往里加水直到有水從出口流出。
b.為了防止容積式泵第一次啟動時失吸,把塞子拔掉往機殼里灌水,當?shù)谝淮螁又,就不必再灌水了?br /> c.因?yàn)橛姓婵毡,所以請把水柜補滿水。
d.全開吸口閥,關閉排出閥。
e.稍微打開排出閥為了排出少量分離出來的空氣,不要全關排出閥。
f.確認軸承潤滑。
g.用手轉動軸看是否有卡住。
2.操作
a.啟動馬達,但是要重復開關一至兩次,確認沒有異常情況然后再操作泵。
b.當泵轉起來之后,壓力上升,逐漸打開排除閥知道壓力降到要求值。
c.一定要防止絕對干轉,尤其注意機械軸封的狀況,盡管有真空泵,如果在5分鐘之內還沒有效果的話,停止泵。
d.如果長時間沒有啟動,泵和馬達的軸承會有腐蝕的現象,所以要每星期都手動啟動一次泵,如果有備用泵,那需要每兩個星期換操作一次。
3.停止
a.關閉排出閥。
b.停馬達。
c.當操作時泵突然停止,立刻關閉電源,然后關閉排出閥。