標題: 離心泵的試運轉及故障處理
離心泵安裝或檢修完畢,要進行試運轉。按要求試運合格后,若沒有發現任何問題,便可進行移交。若發現有故障,安裝或檢修人員必須查明原因進行排除,直到試運轉合格為止。
1.離心泵的試運轉
1)試運前的準備工作
(1)檢查檢修記錄,確認數據正確,準備好試運用的各種記錄表格;
(2)把泵周圍衛生打掃干凈;
(3)檢查地腳螺栓有無松動,電機接地線是否良好,入口管線及附屬部件、儀表是否完整無缺;
(4)檢查聯軸器連接是否良好,對輪罩是否上好;
(5)軸承部位加入合格的潤滑油,油位在1/2~2/3油標處;
(6)檢查軸封滲漏是否符合要求,冷卻系統是否暢通;
(7)檢查封油系統投用是否正常,封油壓力高于泵入口壓力0.05~0.15Mpa;
(8)盤車無卡澀現象和異常響聲;
(9)打開泵進口閥,稍開出口閥,引液體灌泵。對于高溫泵要進行充分的預熱,低溫泵需進行預冷;
(10)聯系電工檢查電機電阻,并送上電。
2)試運轉
(1)啟動
①、關閉泵出口閥,關好泵進出口連通閥。開啟入口閥,使液體充滿泵體,打開放空閥,將空氣趕凈后關閉;
②、盤車無問題后扭動啟動開關,給電啟動;
③、當泵出口壓力和電機電流正常后,逐漸打開泵出口閥;
④、機泵啟動時,出口閥必須節流。每次提量,必須嚴格監視電機電流,將電流控制在紅線內,以防電機超負荷,燒毀電機;
⑤、檢查出口壓力指示是否正常,潤滑情況是否良好;
⑥、檢查軸封滲漏是否符合要求,密封介質泄漏不得超過下列要求:
機械密封:輕質油10滴/min,重質油5滴/min;填料密封:輕質油20滴/min,重質油10滴/min;
⑦、檢查冷卻系統運轉是否正常;
⑧、檢查泵的振動值和軸承溫度是否在允許范圍內。振動值應符合ISO2372和ISO3492標準。軸承溫度應符合下列要求:對于強制潤滑系統,軸承油的溫升不應超過28℃軸承金屬的溫度應小于93℃;對于油環潤滑油或飛濺潤滑系統,油池的溫升不超過39℃,油池溫度應低于82℃;
⑨、隨時注意泵的出口流量及壓力,并根據其變化判斷過濾網的堵塞情況,當堵塞較嚴重時,應立即停泵處理;
⑩、認真妥善處理試運中出現的問題,并詳細做好記錄,同時配合其它崗位做好試運善后工作。
(2)停車
①、打開自循環閥;
②、關閉出口閥;
③、停止電動機。