油氣儲運網

標題: 帶壓封堵幾個重要步驟(轉) [打印本頁]

作者: 自由飛翔    時間: 2012-10-15 13:11
標題: 帶壓封堵幾個重要步驟(轉)
本文記錄了整個帶壓封堵的過程,此帶壓封堵屬于國內50毫米規格的封堵,封堵施工搶險隊伍是當今世界一流的搶險及帶壓封堵專業公司,此公司由一寸管到直徑1219管相應的進行過不同程度的搶險及帶壓封堵施工。
此次帶壓封堵施工是新建工程,因為在出站管線焊接在主體管線的引壓管,應為一個50毫米的焊接閥門,但是由于施工過程焊接錯誤,將焊接閥門裝到了液壓氣動聯動球閥站內的內側,沒有裝到站球閥的外側主體管線上,為此才會導致此次帶壓封堵,在不停輸的情況下完成新舊管線的整改施工,此次造成的經濟損失完全是在施工過程中沒有按設計文件施工所造成的最低級的錯誤。
為此在這件質量事故上能警示施工技術人員,監理,及施工管理者管理重點的轉換,沒有細致的慎密的管理過程,那么就會造成直接的經濟損失,和安全上的高風險工程隱患。
中國石油天然氣管道局維搶修分公司,可以在管道開孔密閉的狀態下,以機械切削方式在運行管道上采用管道帶壓開孔技術完成,不影響管道的正常運行,安全、高效、環保完成新舊管道的連接施工。
監理在施工現場分秒沒有離開過整個施工過程,記錄下了很珍貴的施工記錄,從施工準備,到動火前運營單位組織審核動火二級票的審批會議,現場簽字審批過程,較完整的記錄了程序過程。
由于是二級動火,運營單位、監理單位、EPC項目部、施工單位,搶險帶壓封堵施工單位都很重視,從工程整體施工過程來看全部是按照相關規范執行。
在動火前主要做了以下施工準備工作:
1、首先在壓氣站辦理動土票
2、人工開挖操作坑
3、檢查操作坑的深度,寬度是否能滿足施工作業空間要求。
4、測量需要開孔帶壓天然氣管線的需要開孔裝三通的具體位置
5、用電動鋼絲刷清理防腐層
6、專項的研究動火方案,由搶險帶壓封堵公司主要領導祥細的介紹施工程序,及安全措施,及應急方案。
7、同運營單位簽屬動火票。動火票簽證后要針對所有進場操作人員做安全風險培訓,及安全工器具使用培訓。
8、施工前要將所有應用到封堵的設備工器具規格擺放到指定的地點。
9、消防措施要到位,此次應用消防措施是以站內的消防系統為主,并配置一定數量的干粉滅火器擺放到指定位置。
10、過程監督管理指定專人做記錄,并且進行工序交接記錄,及現場簽字確認。
11、封堵專業人員首先要針對在役管道進行壁厚測量
12、組對焊接三通前,會對焊工的資質進行審核,焊接工藝、焊材進行全面的檢查核對。
13、組對焊接三通
14、監理檢查焊道外觀合格,現場下發檢測指令,由專業的檢測公司進行檢測
15、安裝可承壓20Mpa專業閥門
16、安裝鉆孔設備,進行深度測量。
17、試壓達到動行壓力,試壓介質為水。
18、氮氣置換
19、天然氣置換平衡壓力
20、開始開孔
21、開孔后進行閥門關閉
22、拆除鉆孔設備。
23、裝封堵設備
24、氮氣置換,天然氣平衡壓力
25、開始切割需要替換的閥門50毫米的管。
26、用三種氣體測試儀器進行檢測,確保封堵無漏氣的情況下開始組對焊口。
27、修坡口打磨組對焊接需要替換的焊接閥門。
28、通過一整套的施工現場有效的管理,此次封堵焊接全部是規程范圍內完成所有替換閥門施工過程,監理在施工現場下達檢測指令,通過能檢測公司現場檢測,拍片結果顯示全部合格,進行下道工序施工,進行盲板封堵,這是最后一道工序施工。
本次在施工現場鑒證了帶壓封堵的全過程,確實是一種高科技施工措施,占地少,環境保護上,經濟損失上都是屬于世界領先的管道搶險最佳的施工措施,它的本身是一種只需要進行切削出圓形孔的一種作業技術。從開孔處將封堵頭送入管道并密封管道,從而阻止管道內介質流動的一種作業。



操作坑是由封堵搶險公司提出要求后,開始人工開挖操作坑

封堵搶險施工隊伍檢查操作坑是否達到施工要求

13:43固原壓氣站動火操作坑符合要求后,在開孔點處進行防腐層的清理

14:15固原壓氣站封堵工具,搶險封堵隊在準備所有設備及工器具

14:16封堵前準備工作,包括干粉滅火器擺放到位

14:16固原壓氣站封堵工具,很規格的擺放到指定地點



14:37固原壓氣站封堵前人員就位,運營單位,監理、EPC、施工單位到現場檢查

14:51固原壓氣站動火前如召開預備會,由運營單位組織

14:51固原壓氣站動火前如召開預備會,由搶險公司主要領導介紹封堵工序及保障措施。

14:51固原壓氣站動火前如召開預備會

16:11分開始排空氮氣動火前檢查

16:12排空氮氣后動火前檢查1

16:16應用在動火上的三通,組對人員在核對三通的組對間隙

16:26開始動火焊接三通

16:30焊接三通過程

16:36開始割斷閥門

16:42割斷閥門

16:43修坡口

16:45打磨內坡口

17:34分三通焊接完成

17:34分三通焊接完成監理檢查外觀

17:40裝平衡封堵閥同進可置換

17:49開始裝三通閥門前準備

17:52開始裝閥門
裝開孔設備只為試驗能否和閥門完美組合在一起

17:55開始裝鉆

18:05始裝鉆頭

18:09開始檢測清洗

18:10分開始試壓

18:10分滲透

18:15試壓表讀數

18:16試壓完成

18:17分磁粉

18:24氮氣置換

18:25壓力平衡

18:27清洗檢測完成

18:28置換天然氣

18:29平衡壓力同管線相同

18:29開始開孔

18:55開孔完成




19:10分封堵完成

18:59開始裝封堵器

19:17分開始割管

19:18在割管中

20:59焊接中

20:59組對閥門完成開始焊接

21:07焊接完成

23:35拆除封堵器

23:36開始組裝封堵器

23:42封堵頭裝完



23:49封堵器裝閥門上

23:51開始裝封堵



29.jpg (252.49 KB, 下載次數: 319)

29.jpg

30.jpg (249.42 KB, 下載次數: 327)

30.jpg

31.jpg (251.03 KB, 下載次數: 303)

31.jpg

32.jpg (248.15 KB, 下載次數: 286)

32.jpg

作者: 心想事成    時間: 2012-10-17 14:42
現場施工存在違章項!
作者: 自由飛翔    時間: 2012-10-17 17:01
心想事成 發表于 2012-10-17 14:42
現場施工存在違章項!!

哈哈,你的搞HSE的吧。。說來聽聽,哪里違章了?
作者: 二百萬立儲罐    時間: 2014-12-11 08:47
很周到
作者: 人在重慶    時間: 2015-1-6 08:31
不錯的資料,學習了
作者: chuyun205    時間: 2015-1-6 10:00
請做成一個可以下載的文件,方便大家下載學習
作者: 米想戈壁    時間: 2015-2-4 17:14
樓主有沒有帶壓封堵的flash?有的話能否發來學習下?
另外:這個帶壓封堵放空的天然氣量的計算有軟件沒?這次我做的一個項目,我自己算的泄放量和用軟件算的差了10倍,不知道哪里出錯了。
作者: 夜月之_j3589    時間: 2016-12-17 13:49
好貼,樓主辛苦了~
作者: 某某財    時間: 2016-12-23 16:10
學習了。。。。。。!
作者: 奈東閥門    時間: 2016-12-28 14:20
樓主超級贊 學習了,多多發些這樣了
作者: 史斌    時間: 2017-2-13 16:37
竟然如此詳細、
作者: zhu359180377    時間: 2019-8-3 09:46
帶壓堵漏是一件很危險的事情




歡迎光臨 油氣儲運網 (http://tqvl.cn/) Powered by Discuz! X3.4