1 總則 1.0.1 為了控制工業循環冷卻水系統內由水質引起的結垢、污垢和腐蝕,保證設備的換熱效率和使用年限,并使工業循環冷卻水處理設計達到技術先進、經濟合理,制定本規范。 1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建工程中間接換熱的工業循環冷卻水處理設計。 1.0.3 工業循環冷卻水處理設計應符合安全生產、保護環境、節約能源和節約用水的要求,并便于施工、維修和操作管理。 1.0.4 工業循環冷卻水處理設計應在不斷地總結生產實踐經驗和科學試驗的基礎上,積極慎重地采用新技術。 1.0.5 工業循環冷卻水處理設計除應按本規范執行外,尚應符合有關現行國家標準、規范的規定。 2 術語、符號 2.1 術語 2.1.1 循環冷卻水系統Recinrculating cooling water system 以水作為冷卻介質,由換熱設備、冷卻設備、水泵、管道及其它有關設備組成,并循環使用的一種給水系統。 2.1.2 敞開式系統Open system 指循環冷卻水與大氣直接接觸冷卻的循環冷卻水系統。 2.1.3 密閉式系統Closed system 指循環冷卻水不與大氣直接接觸冷卻的循環冷卻水系統。 2.1.4 藥劑Chemicals 循環冷卻水處理過程中所使用的各種化學物質。 2.1.5 異養菌數Count of heterotrophic bacteria 按細菌平皿計數法求出每毫升水中的異養菌個數
2.1.6 粘泥Slime 指微生物及其分泌的粘液與其它有機和無機的雜質混合在一起的粘濁物質。 2.1.7 粘泥量Slime content 用標準的浮游生物網,在一定時間內過濾定量的水,將截留下來的懸濁物放入量筒內靜置一定時間,測其沉淀后粘泥量的容積,以mL/ 表示。 2.1.8 污垢熱阻值Fouling resistance 表示換熱設備傳熱面上因沉積物而導致傳熱效率下降程度的數值,單位為㎡·K/W。 2.1.9 腐蝕率Corrosionrate 以金屬腐蝕失重而算得的平均腐蝕率,單位為mm/a。 2.1.10 系統容積System capacity volume 循環冷卻水系統內所有水容積的總和。 2.1.11 濃縮倍數Cycle of concentration 循環冷卻水的含鹽濃度與補充水的含鹽濃度之比值。 2.1.12 監測試片Monitoring test coupon 放置在監測換熱設備或測試管道上監測腐蝕用的標準金屬試片。 2.1.13 預膜Prefilming 在循環冷卻水中投加預膜劑,使清洗后的換熱設備金屬表面形成均勻密致的保護膜的過程。 2.1.14 間接換熱Indirest heat exchange 換熱介質之間不直接接觸的一種換熱形式。 2.1.15 旁流水Side stream