港東地區油水系統調整工程站內防腐保溫統一規定
以下涂料涂層厚度均指干膜厚度;外防腐涂料面漆顏色按各有關專業的要求執行。
1.站內室內、外架空不保溫管線:外防腐采用氯磺化聚乙烯,兩層底漆、四層面漆,厚度≥120mm。除銹等級達到Sa2級,用量底漆0.45kg/m2,面漆0.72kg/m2
2.站內埋地不保溫管線(介質溫度≥70℃):外防腐采用特加強環氧煤瀝青防腐層,厚度為≥0.6mm。除銹等級達到Sa2級。產品的性能指標及施工應嚴格按照SY/T《埋地鋼質管道環氧煤瀝青防腐層技術標準》中規定的要求執行。用量環氧煤瀝青底漆:0.2 kg/m2,環氧煤瀝青面漆1.5 kg/m2,玻璃布2.4m2/m2,稀釋劑0.06 kg/m2固化劑:0.06 kg/m2。
3. 站內埋地不保溫管線(介質溫度<70℃):外防腐采用加強級兩層PE。其中膠粘劑采用共聚物膠,不用熱熔膠。
  料表中:特加強級兩層PE
4.容器、設備(原油、凝液需防靜電的部位)等的內表面的涂裝系統(<90℃):
    底漆:環氧防靜電防腐涂料,100mm;
面漆:環氧防靜電防腐涂料,200mm。
總厚度:≥300mm。除銹等級達到Sa2.5級(兩道底漆  四道面漆)用量為:底漆:0.5 kg/m2,面漆1.0 kg/m2
5.容器、設備(不需導靜電要求,如污油、廢水及原油罐底水部位)等的內表面的涂裝系統(<90℃):
底漆:環氧玻璃鱗片底漆兩道;
面漆:環氧玻璃鱗片涂料兩道。
總厚度:≥300mm。除銹等級達到Sa2.5級。用量為:底漆:0.65 kg/m2,面漆0.65 kg/m2
6.生活水罐的內表面的涂裝系統:
    底漆:8701環氧防腐涂料,125mm;
面漆:8701環氧防腐涂料,125mm。
總厚度:≥300mm。除銹等級達到Sa2.5級。(兩道底漆  兩道面漆)用量底漆0.5kg/m2,面漆0.5kg/m2。
7.室內、外架空地上保溫容器、設備及管線(≥100℃)外表面的涂裝系統:
底漆:無機富鋅防腐涂料,50mm;用量0.4kg/m2
保溫層:巖棉保溫)50mm;(具體厚度按各專業的要求執行)。
防潮層:瀝青玻璃布2層;
保護層:鍍鋅鐵皮,厚0.5mm。除銹等級達到Sa2.5級。
8.室內、外架空地上保溫原油罐、設備及管線(<100℃)外表面的涂裝系統:
底漆:環氧富鋅,75mm;用量0.7 kg/m2(噴涂),0.53 kg/m2(刷涂)
保溫層:巖棉,50mm;(具體厚度按各專業的要求執行)。
綁扎層:鍍鋅鐵絲,用量
防潮層:瀝青玻璃布2層;
保護層:鍍鋅鐵皮,厚0.5mm。除銹等級達到Sa2.5級。
9.儲罐罐底下表面的涂裝系統
無機富鋅,50mm;用量(刷涂)0.35kg/m2
10.容器、設備及管線(100~400℃)外表面的涂裝系統(不保溫):
底漆:無機富鋅,75mm;用量0.7kg/m2(噴涂),0.53kg/m2(刷涂)
面漆:有機硅耐熱漆,20mm;用量0.14kg/m2(噴涂),0.11kg/m2(刷涂)
(除銹等級Sa2.5級)
11.站內埋地保溫管線:采用聚氨酯防腐層(厚度≥100um)-泡沫塑料保溫層40mm-聚乙烯夾克保護層1.6mm結構。除銹等級達到Sa2級。
料表中:聚氨酯泡沫塑料保溫管
12.站內鋼結構(如鐵柵欄,不好除銹),可采用環氧穩定型帶銹底漆2遍,除銹等級達到St2級,抗紫外線涂料120mm。