一、 調研目的
這次調研的主要目的是針對渤南油氣田開發項目陸上終端工程液化氣儲罐和穩定輕烴儲罐采用反射隔熱涂料以取代夏季冷卻水噴淋問題而開展的。
二、 調研結果
經查詢,國外涂料中僅International涂料廠家有一種保溫隔熱涂料,涂膜厚度為5-50mm,14美元/公斤,當涂裝10mm時,在本工程上僅材料費就為7.6萬美元/2具1000方液化氣球罐,因此造價非常貴,國內生產的反射隔熱涂料,涂裝厚度與常規涂層厚度(200um)接近,價格較便宜,具體有:
1)任丘市華北石油華晨涂料化工有限公司生產的HC太陽能屏蔽防腐涂料(原初設方案),采用該種涂料取得了一些業績,華北油田的液化氣球罐拆除保溫隔熱層后,應用該涂料液化氣罐內介質壓力比有保溫層的還低一些。(見HC太陽能屏蔽防腐涂料在油田設施上的應用)。
2)上海大通高科技材料有限公司生產的DT-22型涼涼隔熱膠,大連石油化工公司的2具8000 m3液化氣球罐曾采用該種涂料而取消了夏季冷卻水噴淋系統。調研中收集到設計院的意見,沒能取得使用用戶的意見。廠家提供遠紅外照射加熱試驗檢測報告,隔熱效果明顯。
3)天津新技術產業園區美麒防腐技術開發有限公司生產的美麒涂料系列,該涂料在大港油田壓氣站、大連、撫順石油使用良好,調研中發現采用該種涂料均有夏季冷卻水噴淋備用。
4)北京碧海舟防腐涂料有限公司生產的保冷隔熱防腐涂料,曾用在上海金山石化液化氣球罐防腐。在遼河油田也用過。但采用該種涂料均有夏季冷卻水噴淋備用。
5)大港油田煉油廠及海洋平臺液化氣球罐習慣上采用的是常規涂層+夏季冷卻水噴淋系統。
有關反射隔熱涂料廠家的產品說明書、業績及檢測報告詳見附件二。
綜上所述,液化氣球罐上采用HC太陽能屏蔽涂料或DT-22涼涼隔熱膠時,有取消夏季冷卻水噴淋的實例。
三、理論分析
(一)、渤南項目液化氣球罐溫升計算
條件:龍口室外極端最高溫度38.3℃。室外空氣靜止,球罐恒溫45℃,球罐直徑D=12.3m,球罐壁厚δ=38mm,太陽照射時間T按6小時計算,太陽反射率
(二)、根據上述計算結果,施加反射隔熱涂料后,液化氣球罐的罐內溫度及壓力見下表1(罐內介質溫度起始為44.72℃,球罐設計壓力為1.77MPa)。
表1 1000方液化氣球罐的罐內溫度及壓力
| file:///C:/DOCUME~1/HELLOS~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif太陽反射率 | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
(三)、從表1看出,當1000方液化氣球罐介質儲量為罐容量的50%以上,反射隔熱涂料的反射率只要大于50%,可以取消冷卻水噴淋,當1000方液化氣球罐介質儲量為罐容量的25%,反射隔熱涂料的反射率在大于60%時可以取消冷卻水噴淋。
四、結論
反射隔熱涂料在國內已有一些應用,在本工程上經理論計算,2具1000方液化氣球罐施加反射隔熱涂料可以取消夏季冷卻水噴淋系統。
附件二:
有關反射隔熱涂料的產品說明書、業績及檢測報告
1、Intertherm 46 產品說明書共4頁
2、HC屏蔽太陽能涂料的有關資料 共7頁
3、DT-22型涼涼隔熱膠的有關資料 共16頁
附件清單:
附件一 液化氣球罐防曬隔熱方法分析報告
附件二 反射隔熱涂料的產品說明書、業績及檢測報告
1、Intertherm 46 產品說明書共4頁
2、HC屏蔽太陽能涂料的有關資料 共7頁
3、DT-22型涼涼隔熱膠的有關資料 共16頁
附件三
1. 反射隔熱涂料(原初設方案)與常規涂料的投資對比
2. 采用夏季冷卻水噴淋系統需增加的投資費用
附件一
液化氣球罐防曬隔熱方法分析報告
天津大港油田集團石油工程有限責任公司
二零零三年五月
目錄
一、 調研目的
二、 調研結果
三、 理論分析
四、 結論