油氣儲運網

標題: 中石化洛陽設計院配管設計總則.pdf [打印本頁]

作者: sishui    時間: 2012-8-22 09:55
標題: 中石化洛陽設計院配管設計總則.pdf
1、適用范圍
本規定適用于石油化工廠裝置(單元)的管線布置設計,外管程布置設計可參照標準。
2、配管一般事項
2.1 管道間距
2.1.1 管道間距:管道間距是指相鄰管道中心線間的距離。
(1)管道間距要素: 管道間距主要由下列因素決定。
(a)管半徑R 或r;(b)法蘭半徑F 或f;(c)管間凈距e(注)1、2;(d)管道熱層厚度T 或t
(e)法蘭隔熱殼厚度H 或h
(f)管道位移量△
(注)1、一般管間凈距25mm 交叉管道間凈距成為方便涂漆,保溫施工75mm。
2、應注意,為了大口徑管便施工和做X 射線檢查,亦有取特殊的管間凈距的。
(l)配管間空間見圖2—1
(2)基本的配管間距
(a)基本的配管間距類型及決定方法
基本的配管間距(A) = 大尺寸管的法蘭半徑+
小尺寸管的半徑 + 凈距25mm
基本的配管間距(B) = 小尺寸管的法蘭半徑+
大尺寸管的半徑 + 凈距25mm
第2 頁 共 78 頁 40SC002-2001
基本的配管間距(C) = 小尺寸管的法蘭半徑+
小尺寸管的半徑 + 凈距75mm
應指出,兩相同尺寸相鄰配管,取法蘭等級(150、300 等的法蘭等級)高者為大尺寸的配管。法蘭等級相同,
均可取為大尺寸的配管。
(b) 基本管間距(A)、(B)及(C)
基本管間距(A)、(B)、(C)、按以下所示的管間距的不同條件分類使用。
基本管間距(A)
這是用得較多的一種管間距,見圖 2—2。小管外面
與大管法蘭外緣間的凈空雖然是最小 25mm,但是,對于3B
以上管子,管外表面間凈空達75mm 以上,即使是1B 管子,
也是 60mm 以上。
圖2—2 A 類管間距
基本管間距(B)
決定方法與基本管間距(A)相同,但當相鄰管尺寸
只差一級時或小管的法蘭等級高時,會出現(B)尺寸大于
(A) 尺寸的情況,此時按基本管間距(B)進行管間距計
算(圖 2—3)。
圖2—3 B 類管間距
基本的配管間距(C)
這是以管外表面或保溫管外表面間的凈空取最小 75mm
決定配管間距的方法。
管外保溫時,一旦按基本管間距(A)或管間距(B)決
定管間距值,管外表面間的實際尺寸就變小了,影響保溫及涂
裝作業。為了保障最小間隔,有采用本法(C)的。另外,管交
叉場合,也采用本法決定管間距(圖 2—4)。

中石化洛陽設計院配管設計總則.pdf (1.62 MB, 下載次數: 151, 售價: 3 金幣)

作者: 雷Now    時間: 2013-11-24 15:01
打不開呢
作者: ou3511    時間: 2013-11-25 19:54
好東西,必須支持!
作者: ou3511    時間: 2013-11-25 19:59
謝謝樓主的奉獻!:)
作者: 木偶040513    時間: 2014-1-9 19:51
好東西,支持,樓主整點計算書之類的就更強悍了
作者: wangjia81    時間: 2014-1-10 20:07
好東西,下載了先
作者: liujq    時間: 2016-12-6 10:34
厲害、、、、、、
作者: 龍?nbsp;   時間: 2016-12-24 14:50
下載看看,有用沒
作者: zzt1324760675    時間: 2017-3-19 20:59
需要考慮好多原則哦,多謝分享
作者: prominen0250    時間: 2017-4-7 13:20
謝謝分享謝謝分享謝謝分享
作者: 動力火車    時間: 2022-1-13 09:56
謝謝樓主的分享